Co s tím když i přes vypnuté jističe v panelákovém bytě probíjí voda?

Started by Krteček Praha, 23.07.2011, 17:16

previous topic - next topic

Krteček Praha

Před nedávnem jsem dostal ránu, když jsem otevíral myčku a při tom se dotýkal dřezu.
Jemné brnění vydává i baterie při dotyku. Mám jen bezkontaktní zkoušečku, která je citlivá na napětí od nějakých 3V.
Dřez, baterie a dokonce i záchodová mísa = zkoušečka pípá.
Dokonce i plastové vodovodní trubky tj. jako by probíjela voda.
Když vypnu jističe v bytě, tak se situace nijak nezmění.
Zásuvky nepípají, jen dřez, baterie a vše, kde je voda.
Je možné že někdo v paneláku něco špatně připojil a dostává se to vodou do ostatních bytů?
Co s tím?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Je odpojeno pospojení v paneláku...určitě se dělala nová potrubí .... (dance)
A napojení na PEN /PE/vodič... ;)
Je revize nebo není...platná!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Daniel Hudzík

Takmer standardna situacia v panelakoch.. niekde opravovali vodovod alebo prerabali jadro a vykaslali sa na spojenie vodica ochr. pospajania.. co spolu so stavom PEN vodica dava vzniknut takejto situaci.
Instalacia v tomto stave nie je bezpecna, cim skor oslovte RT.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Moje bezkontaktní zkoušečka, taktéž citlivá cca.od 3-5V mě také svítí, když s ní jedu kolem kohoutků, také mám plastové trubky, a dovoluji si tvrdit, že pospojení je v domě i moji zásluhou v pořádku.
Na druhou stranu nijaký kohoutek mě citelně nekope ani na něm mimo zkoušečky žádné napětí nenaměřím.


Václav 3

Měření různými bezkontaktními zkoušečkami a elektronickými fázovkami (s baterií a LED) je velice nepřesné, mnohdy se podaří tyto zkoušečky aktivovat i dotykem rukou, reagují na statický náboj a radiové vlny. Pozvěte rev. technika, ten má patřičné kalibrované měřící přístroje na které se lze spolehnout.