Quote from: Jozef BABJAK on 28.07.2011, 07:16
Ako je to s tými toleranciami? U mojich rodičov je prakticky neustále napätie L-N cca 250V. Je to na dedine, 3. dom od trafa, na začiatku mnoho stovák metrov dlhej vetvy. Mám pocit, že výstup z trafa je schválne nastavený na na hornej hranici tolerancie, aby na konci tej vetvy ešte stále boli v tolerancii. Nikdy som nemal možnosť to zmerať na vzdialenom konci. Aký môže byť úbytok napätia na povedzme 1km dlhej vetve od trafa, kde je pripojených povedzme 50 rodinných domov "zbernicovo", t.j. dva rady domov  okolo cesty a potoka v uzkej horskej doline?
Čo sa týka tolerancii napätí, je to +90%Un až 110%Un pre 95% intervalu jedného týždňa a +85% až 110% počas celého obdobia. 
Takže 250V je ešte OK.
Čo sa týka úbytku napätia na vedení, ten závisí od odberu a od parametrov vedení. U vás to môže byť kľudne 20V aj 30V.       