Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV?

Started by Petr E., 04.09.2011, 17:56

previous topic - next topic

Petr E.

Řeším do školy elektroinstalaci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení.
Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m.
Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení)
druhé HDV zbývající počet bytů (8).
V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni.

Daniel Hudzík

Quote from: Petr E. on 04.09.2011, 17:56
Řeším do školy elektroinstalaci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení.
Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m.
Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení)
druhé HDV zbývající počet bytů (8).
V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni.

Osobne by som to ries rozpojovacou skrinou napr. v suterene s 3 sadami nozoviek
1- privod
2 - prve HDV
3 - druhe HDV
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr E.

A ještě podotázku,je správně,když z HDV odbočím odbočnou rozvodnicí do elektroměrové skříně, zde bude elektroměr pro každý byt, elektroměr zásuvek a osvětlení společných prostor,elektroměr pro výtah? Nebo musí být společná spotřeba v na jednom elektroměru?

Daniel Hudzík

Elektromer spolocnej spotreby sa pouziva len pre spol.priestory /osvetlenie pivnic, schodiska etc./ v samostatnej rozvodej skrini. Dalsi elmer sa dava pre vytah kvoli rozpocitaniu spotreby.

Ale elmer celkovej spotreby pre cely dom som este nevidel. Neviem o tom, ze by to niekto pozadoval
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr E.

Ok,děkuji moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?

Jiří Schwarz

Quote from: Petr E. on 04.09.2011, 17:56

V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.

Jak jsem se zmínil již v jiném vlákně, s přibývajícími spotřebiči, které využívají spínané zdroje, dochází ke zvyšování proudového zatížení středního vodiče, zavádění "náhrad žárovek" se to zase o krůček zhošilo, takže do budoucna by kabel 2x 240 +120PE mohl být problém...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Petr E. on 04.09.2011, 20:50
Ok,děkuji moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?

Nie je to potrebne, pokial budete mat na privode (v tej mojej zmienovanej RISke) na vstupe sadu poistiek. Bez problemov vam to prejde aj cez hasicov
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Martin Kurka

Vážený studente Petře E.
Pokud je mi známo, výtahy se nikdy nenapojují na stoupací vedení, vždy mají svoje vedení (mám dojem že prostorově odděleně od domovního, a pokud si pamatuji tak výtah s funkcí evakuačního výtahu má přívod ve zvláštní požárně odolné stoupačce). Navíc výtah musí mít dole v HDS nebo HSS jištění jen a jen pro sebe zvlášť označené.
Podívejte se na předpisy pro domovní výtahy pro dopravu osob, úloha se vám zjednoduší -soudobost a odběr bytových stoupaček klesne.
Quote from: Petr E. on 04.09.2011, 20:50
existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?

K tomuto účelu se používají deony, mají funkci jistící a dají se mechanicky i elektricky spřahovat, blokovat proti sobě atd. Stáhněte si např. katalog deonů Modeion od OEZ (a navíc jejich Sichr).
Ale ve Vaší úloze je toto použití poměrně nákladné a pokud vám vyjde dvojice stoupacích vedení, pak moderní řadové pojistkové odpínače lze také spřahovat. Jenže je to velice nepraktické při opravě na  jednom stoupacím vedení muset vypnout celý dům, to jako projektant musíte také uvážit. Takže podle mne je optimální nezávislý pojistkový odpínač pro každé stoupací vedení - dá se jím bezpečně vypnout jmenovitý proud ve 3 fázích najednou. Navíc pojistka má mnohem větší omezovací schopnost než deon. A pokud chcete vypnout obě stoupačky, tak vyjde levněji a hlavně praktičtěji než spřahování odpínač předřazený oběma odpínačům pro stoupačky.

Ve Vaší úloze se totiž setkávají podmínky technické (fyzikální) s normami a předpisy ochrany osob - zejména předpisy požární ochrany pro bytovou výstavbu. To je u projektování typické, musíte vyhovět všem požadavkům a mít nastudováno obojí.