MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
Jak vypadalo zalití krabice A-BOX 060 asfaltem? Zkusili jsme na radu čtenářů vyplnit elektroinstalační krabici místo originální hmotou asfaltem. Jak se nám pracovalo? Jaké plusy a mínusy lze označit? Sledujte zde v krátkém popisu a videu ...
Zdroj: zde...


[video]/video/2010/asfaltabox.mp4[/video]


Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem

Vít Rotrekl

Napadá mě, že by mě zajímaly ty hodnoty isolačních stavů. Tak nějak si myslím že moc rozdílný nebudou.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Matthes

No kucí, co znamená to odsekávání tuhýho asfaltu elektrikářskym šroubovákem? ;D To je prasárna jako připojovat fázi žlutozelenym vodičem (dance)

Miroslav Minařík

Quote from: Matthes on 19.11.2011, 22:34
No kucí, co znamená to odsekávání tuhýho asfaltu elektrikářskym šroubovákem? ;D To je prasárna jako připojovat fázi žlutozelenym vodičem (dance)


Tehdy jsme simulovali reálné prostředí. Tedy vše co by se podobalo možnostem v terénu. Myslím, že pro toto představení to bylo v pořádku.
(dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Při takovém zalévání dělají největší "neřest"  ;) ty vzduchové bubliny v zalévací hmotě !
Ty za 5 let v zemi udělají krásný vyhořelý zkrat-jak vymalovaný, přímo ukázkový ! (dance)
Ať je hmota jakákoliv !Podle zkušenností do 4-5 let je vše v pořádku -neměřil jsem zkušebně, ale nevyhazuje jištění .....drží !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Proto když dělám zalívací spojku, tak do té hmoty vždycky dloubu nějakým šťárátkem, případně s krabičkou nějak kvedlám, aby ty bubliny utekly.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Jen bych se optal, zda je Wago oddolné teplotě rozehřátého asfaltu a zda nehrozí ztráta jeho napnelismu?

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 20.11.2011, 20:25
Jen bych se optal, zda je Wago oddolné teplotě rozehřátého asfaltu a zda nehrozí ztráta jeho napnelismu?


Zajímavá otázka.
Ale asfalt byl v tom testu pěkná "žumpa".
Na sluníčku vytekl.
(zle)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Lubomír Jindra

V dobách kdy nebylo magi, nebo čočka... občas nebyly také spojky. Pak se vzala obyčejná výstražná fólie do výkopu a kolem naspojkovaného kabelu se z ní vytvarovala jakási "miska" která se vylila asfaltovou hmotou nebo když nebyla ani ta, tak pryskyřicí. Krásná papírová krabička z videa je proti tomu luxus  ;)

Zalévací hmoty mají nevýhodu že jsou v tuhém stavu křehké, takže zřejmě pnutí kabelu nebo i tlak z vnějšku... po čase způsobuje mikroprasklinky, kterými se voda dostane až ke spoji a pokud vytvoří vodivou cestu, spojka se vypálí. Zásadní pravidlo pro životnost spojky, které jsem se naučil od člověka co jich udělal stovky ne-li tisíce je, aby byla před zaléváním zahrabána a přiměřené udusána pískem i s kabelem aby se už při zalévání nehýbala. Přístupný nechat jen horní otvor a hmotu stále znovu a znovu dolévat, dokud hladina "nedrží".


Zalévací hmota je technologicky velmi výrazně překonána smršťujícími spojkami nemá cenu se jí zabývat. (pro běžné potřeby nn nevím jak je to jinde)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Lukáš Rotrekl

Ano překonána je, ale teď jsme dělali nějaké přeložky starých kabelů AKP, na které mě smrštovky byly nedoporučeny, takže to skončilo na "zalévačkách".

Ale pamatuju si, že jsme měli doma "originál" zalívací hmotu, která sice vypadala jako klasicky asfalt z videa, ale po zatvrdnutí byla pružnější.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Čechura

U nás v práci používáme zalévací hmotu, černou, která i po ztuhnutí je mírně pružná a drží jako bejk

Radek Červený

Teď třeba budu připojovat venkovní rohož pro vyhřívání vjezdu včetně čidel. Toto je třeba aplikace, kde je zalévací gelová hmota nenahraditelná. Tu rohož i čidlo mohu kdykoliv měnit a přívody nejsou tak dlouhé, aby dosáhly až do místa, kde by mohla být regulérní spojka v nějaké krabici ve zdivu. Z tohoto pohledu nějaká Gewisska s Wagovkou zalitá gelem je lepší než smršťovací spojka.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Lubomír Jindra

Quote from: Radek Červený on 21.11.2011, 19:16
Teď třeba budu připojovat venkovní rohož pro vyhřívání vjezdu včetně čidel. Toto je třeba aplikace, kde je zalévací gelová hmota nenahraditelná.

Špatně jsem se vyjádřil, do propadliště dějin jsem poslal jen tu zalévací hmotu (ne "hmoty"), která je v testu. Na veřejném osvětlení jsem začátkem 90. let pracoval 1,5 roku a jen za tu dobu jsme s elektrikářem který tam pracoval skoro celý život udělali cca 50 litinových zalévaných spojek všech možných kabelů.

Také jsem prohlížel dost vypálených spojek a zdaleka nejčastější závada byla v tom, že se jeden nebo více spojených (slisovaných v trubičce) vodičů dostalo během zalévání na kraj hmoty, ke stěně spojky. Pak už čas a vlhkost udělají své. Proto je třeba špatně, když někdo vezme klasickou acidurku, nasvorkuje vodiče do "věnečku", zalije a myslí si jak je to super. Není. Věneček není nijak izolovaný a jeho konce jsou dost blízko u sebe a ještě je dost blízko k hornímu víčku. Takže ve finále svorky nejsou zalité ale jen pocintané asfaltem. Taková "spojka" moc nevydrží. Obvykle jeden rok.

Zásadní fígl jak maximálně prodloužit životnost spojky, bylo důkladné omotání slisovaných trubiček TEXTILNÍ páskou.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Oldřich Morávek

Když jsem měl svého času na starosti VO měl jsem problém se zalitými koncovkami kabelů.
Byli sice v sukni nad zemí, ale ta hmota dokonale vytvrdila izolaci, takže při jakémkoli pohybu praskala, jak sklo.
A nejhorší bylo, že to zateklo třeba i dva metry do kabelu.
Byla to bílá, poloprůhledná hmota.
Od tý doby mám osobní averzi k zalévačkám obecně.

Václav 3


Miroslav Revús

22.11.2011, 09:45 #15 Last Edit: 22.08.2012, 00:11 by Miroslav Minařík
Quote from: Lubomír Jindra on 21.11.2011, 21:51
Zásadní fígl jak maximálně prodloužit životnost spojky, bylo důkladné omotání slisovaných trubiček TEXTILNÍ páskou.


Že je to fígel, je pre mna novinka. Za mojich mladých čias bola povinnost omotat špeciálnou páskou (takou žltou) všetky žily spojkovaného kabla. Kto to neurobil, ten vyrobil zmetkovy spoj.