• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč nám UPS odmítá provoz na elektrocentrálu?

Started by bibibo, 23.11.2011, 19:34

previous topic - next topic

bibibo

23.11.2011, 19:34 Last Edit: 23.11.2011, 20:04 by Petr Doležal
Počas plánovaného výpadku verejnej sieti sme si do firmy požičali elektrocentrálu 5kW. Pripojili sme na to UPS - line interactive 1000VA a cca na 2 sekundy UPS bežala na sieť a hneď sa prepla na batériový režim. Výrobca elektrocentrály tvrdí, že výstup je sínus a je stabilizovaný. S UPS pravdepodobne problém nebude, pretože som sa s tým už stretol ale s iným typom UPS. V čom môže byť problém ?

Původní otázka:  Elektrocentrála a UPS ?

Martin H.

UPS-ky zvyčajne majú nejaký monitorovací výstup (USB, serial, Ethernet) a po pripojení k PC s vhodným softwarom dokážu hlásiť stav a dôvod prepnutia. To by vám mohlo pomôcť pri pátraní po príčine.

Milan Hudec

Problém je to poměrně na osvětlení složitý.
Obecně se dá říci, že UPS a centrála se rádi nemají "jojo" efekt.
Problém se dá obecně vyřešit nasazením výkonější centrály.

bibibo

Na software som to zapojené nemal, ale toto je nejaký základný model a predpokladám, že mi nahlási Input out of tolerance. Napätie a frekvenciu som odmeral a bolo všetko v norme. To, že je potrebné predimenzovať generátor viem. U malých UPS je to tuším 1,5 násobok výkonu UPS. Toto je však v tomto prípade dodržené.

SMILEK

23.11.2011, 22:45 #4 Last Edit: 23.11.2011, 23:00 by Pavel Smílek
Ta centrála má zpětnou vazbu, která zajišťuje vyrovnávání frekvence a napětí na výstupu. 5kW centrála má poměrně malou (mechanickou) setrvačnost a tedy dochází k rychlejším změnám U a f, což se zde (byť tlumeno zpětnou vazbou) přenáší na výstup. A ta UPS ve snaze reagovat na měnící se podmínky na vstupu mění vstupní impedanci a tím nutí centrálu k dalším reakcím díky výše uvedené zpětné vazbě. Tím obvykle dochází k takovým změnám napětí, že se UPS odpojuje. Někdy může pomoci zvýšení vstupní tolerance napětí UPS (bývá to volitelné), někdy jiná kombinace Centrála-UPS. Ale obecně pomůže (jak již uvedl p.Hudec) zvýšit výkon centrály  ;).

PS: Odměřit napětí a frekvenci měřákem není totéž jako změřit tytéž průběhy rychlým analyzátorem :). To zde může také hrát svou roli. A s ohledem na to, jak většinou probíhá regulace u malých centrál, je ten 1,5 násobek také spíše zbožné přání.

Jiří Schwarz

Přesně jak naznačil Milan Hudec.
Musely byste mít centrálu s hodně velkou výkonovou rezervou a nejlépe centrálu, kde je generátor a střídač s dobrou a rychlou regulací výstupního napětí podle zatížení.
U "obyčejné" elektrocentrály je "pomalá automatická regulace"

Vypadne základní napájení, naběhne UPS.
Přivedete napětí z elektrocentrály, UPS to vyhodnotí jako přítomnost napájení, vypne střídač (měnič), přepne zařízení na přívod (z elektrocentrály) a začne nabíjet vestavěné AKU baterie.
Tím dojde k poklesu napětí na výstupu elektrocentrály.
Než to elektrocentrála vyrovná, přepne se UPS (zapne střídač).
Tím se odlehčí elektrocentrála, napětí stoupne, UPS to opět vyhodnotí jako přítomnost "sítě", opět je zatíží,...
A tak pořád kolem dokola.

V lepším případě to takhle cykluje a nedá se to provozovat.
V horším případě něco "odejde", v nejhorším případě u elektrocentrály, kde je jen spalovací motor, generátor a "pomalá automatika" může při odepnutí UPS špička způsobit poškození nějakého spínaného zdroje. Právě spínané zdroje vůbec nemají rády skokové zvýšení napájecího napětí!

UPS a centrála není dobrá kombinace.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Vyrábí se lepší "centrály" tzv. digitální, mají lepší průběh výstupu (inventorové)....ale jsou asi do caa 2kW....
Jsou určeny pro "jemnou" elektroniku (jak hlásá návod)....jsou i dražší !
Možná by to bylo lepší ??
5kW to určitě nemají ...?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

bibibo

Bolo to skúšané aj s digitálnou centrálou od firmy Heron, ale už neviem aký bol jej výkon. Samozrejme, že to tiež nefungovalo. Asi to bude tou pomalou reguláciou aj keď som to meral, tak až teká výrazné poklesi napätia som nezaznamenal. Ďakujem zatiaľ všetkým za odpoveď.

pif

Otazka:
nepomohlo keby sa centrala zatazila nejakou odporovou zatazou (~1kW) a k tomu pripojit UPS ? Z popisu to vyzera len na jednorazovovu akciu...

bibibo

Bola to jednorázová akcia, ale rád by som vedel prečo sa to stalo, aby som nabudúce neotravoval známych aby nám požičali centrálu.

Patrik Augustin

otazka zní jestli ta centrála měla opravdu výkon 5kW. Pokud jsou to centrály od Heronu a podobných výrobců tak zapomeňte na nějakých 5kW spíš bych to tipnul na necelé 3kW. Bohužel v dnešní době jsou na trhu centrály s úžasnými parametry, ale skutek utek. Jednu takovou 6kW mám v dílně na stole. Sotva utáhne dvě rozbrusky a když jsme na 3f zásuvku napijili motor od Gedy tak to s tím ani nehlo. Když jsem ji rozkuchal (bohužel odešlo rotorové vinutí) tak už  přesně vím co z ní dostanu (skoro nic). Takže jestli centrálu, která má něco utáhnout tak musí mít generátor na přírubě a na generátoru štítek s výkonem a ostatními údaji (např.altik MECC ALTE SPA). Jinak je to na nic. Kvalitnií centrála bohužel není nic levného. Dneska už bych do ničeho jinýho než do Hondy nešel. Holt každá zkušenost něco stojí (hlavně vyhozený peníze za šunty).
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org