• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?

Started by jozef.k, 07.09.2011, 11:54

previous topic - next topic

jozef.k

Moderátor: "Je možné spínať HDO signálom stykač v rozvádzači?" je nesmyslná otázka. Proč by neměl jít? Vždyť se ptáte na něco zcela jiného!  (norm) (norm) (norm) (norm) (norm)



Na stykač by bol napojený kábel CYKY 5Cx10 a následne elektrokotol.
Ide mi o to, že elektrokotol síce má vlastný stykač, ale HDO kábel je potiahnutý od elektromerového rozvádzača iba do hlavného rozvádzača v RD.
Alebo musí byť HDO kábel potiahnutý až ku kotlu?

jozef.k

OK, technicky to možné je. Ale či to bude v súlade s normou. Takže situácia ešte raz.
Z elektromerového rozvádzača ide cca 20 m kábla CYKY 5Cx16 do hlavného rozvádzača. Súbežne s ním aj HDO kábel. V hlavnom rozvádzači je HDO kábel napojený na stykač. Zo stykača kábel CYKY 5Cx10 až ku elektrokotlu. Čiže HDO kábel končí v hlavnom rozvádzači. Teda nie je možné použiť na HDO ovládanie stykač, ktorý je súčasťou elektrokotla. Čize ide mi o tú normu a či takýto spôsob nebude "prekážať" elektrokotlu.

PS: Rovnakým spôsobom je v súčasnosti zapojený boiler.

David Hruda

Není v kotli oběhové čerpadlo, které běží ještě po odpojení topných těles? Nebo nějaká jiná elektronika, která by měla být připojená trvale?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

jozef.k

No obehové čerpadlo štandardne je. A štandardne je aj expanzná nádoba. Lenže plánujem kúriť do akumulačných nádob, takže aj tá expanzná nádoba nestačí... Ale to je o inom. Ono by to chcelo kotol bez čerpadla a expanznej nádoby. Prípadne obehové čerpadlo napájať z iného zdroja (zásuvka 230 V).
S tou "inou" elektronikou kotla neviem ako. Preto aj môj dotaz.

Jiří Schwarz

Taky ty kotle mají třeba nějaké ovládání od termostatu, možnost dálkového vypnutí a podobně, to se někdy zapojuje do přívodu ovládacího napětí, aby stačilo spínat jeden vodič s malým proudem, ne tři fázová vedení,... Záleží na typu kotle, abyste si nepřidělal starosti navíc.
Také se zákrokem do zapojení kotle stáváte "výrobcem", který ručí za bezpečný provoz zařízení, tak pozor na vyřazení havarijního termostatu nebo na ovlivnění nějaké podobné funkce!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

jozef.k

Skutočne veľa komplikácii. Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu, alebo potom zvážiť použitie topných telies (špirál) s termostatom určených aj do akumulačných nádrží. Primárne totiž bude určený na kúrenie kotol na tuhé palivo...

Miroslav Minařík

Quote from: David Hruda on 07.09.2011, 13:45
Není v kotli oběhové čerpadlo, které běží ještě po odpojení topných těles? Nebo nějaká jiná elektronika, která by měla být připojená trvale?

Přesně tak. Pokud je to kotel "trošku chytřejší", tak minimálně oběhové čerpadlo by mělo být v provozu. On kotel není pouhý bojler.
Kolega nechtěl sekat a pro signál HDO raději připlatil a použil bezdrátovou Eniku. Také řešení. Jde o to vyhodnotit, zda není sekání levnější.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Franěk

Návod výrobce i zkušenosti jasně dokazují, že spínat HDO přímo na kotli. Vypnutím přívodu stykačem není nevhodnější z technických i praktických důvodů. Jednoznačně dotáhněte HDO přímo do kotle, nebo použijte bezdrát. Osobně mám raději kabelové ovládání. Je to jistota. I když znám mnoho aplikací, kde bezdrátové řízení bylo jediným schůdným řešním.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Fuk Tomáš

Quote from: jozef.k on 07.09.2011, 14:35
Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu...

Jenom abychom si rozuměli - správně je dát do rozvodnice, kde vám teď končí kabel HDO, malý (stačí jednopólový) stykač, a jeho spínací kontakt vést odtud (dvojicí vodičů) ke kotli. Koukněte se do návodu ke kotli.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

jozef.k

Ďakujem všetkým za rady. Presvedčili ste ma. Takže potiahnem ten istý kábel (CYKY-O 2x1.5) aj ku elektrokotlu. Ešte raz vďaka.

Jaroslav Klinský

Tomáš FUK - tohle řešení bych viděl jako praktické, pokud by byl kotel zapojen přes chránič. Jinak nevidím důvod, protože obvykle lze vést HDO až na svorky kotle.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Fuk Tomáš

Já myslím, že jsme si to dost podrobně vydiskutovali už tady, takže nemá smysl to znovu opakovat.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)