• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak rozumet casum spinani HDO?

Started by alex kostar, 17.10.2011, 16:13

previous topic - next topic

alex kostar

17.10.2011, 16:13 Last Edit: 17.10.2011, 18:30 by Pavel Horský
 
Chtel jsem si vyhledat, kdy mam doma "levny" a "drahy" proud. Zadal jsem cislo povelu na strankach CEZ a vytiskl casy spinani HDO. Probem je, ze mam 3 povely (DP1, DP2, DP6), pricemz casy spinani HDO pro DP1 jsou stejne jako pro DP2, ale DP6 je uplne odlisny. Zajimalo by me tedy, kdy mam napriklad zapnout pracku, primotop apod. Kdy co bude levnejsi? Vubec se v tom nevyznam... A jeste: casy spinani HDO, napr. od 7:30 do 12:30, mam rozumet, ze v tuto dobu je cena nizsi?

Alexandr Kostar

Vít Rotrekl

Ve spínači HDO je více relátek, DP1 bude pro přepínání "šipky" na elektroměru, DP2 bude třeba na přímotopnou sazbu a DP6 bude na AKU sazbu (bojler). Tzn že DP1 bude sepnuté když bude sepnuté buď DP2, nebo DP3.
Že jsou časy spínání různé to je dle sazby přímotopná sazba je 20hod denně, AKU sazba je 8hod denně, a třeba sazba pro tepelné čerpadlo je 22hod denně.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: alex kostar on 17.10.2011, 16:13
...Zadal jsem cislo povelu na strankach CEZ a vytiskl casy spinani HDO. Probem je, ze mam 3 povely (DP1, DP2, DP6), pricemz casy spinani HDO pro DP1 jsou stejne jako pro DP2, ale DP6 je uplne odlisny

Pokud jste si časy spínání HDO stáhl odtud, tak tam je v excelových souborech nejen časový plán, ale také význam jednotlivých povelů.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav 3

DP 1 vám přepíná elměr do nízké sazby, t.j. v této době vám účtuje dodavatel elektrický proud za nižší cenu.

DP 2 vám spíná stykač elektrického topení a obvykle je to po celou dobu, kdy máte snížený tarif,
t. j. 20 hodin.