• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?

Started by Jan Nivák, 09.10.2011, 14:13

previous topic - next topic

Václav 3

Quote from: Jan Nivák on 14.10.2011, 16:36
Nikdo nic?


Já jsem se vás na něco ptal a Vy NIC! Chcete poradit, ale nekomunikujete a chcete slyšet jen to, co se vám hodí. Viz další:

Quote from: Jan Nivák on 14.10.2011, 20:38
V zásuvkové skříni je PEN vodič rozdělený na PE a N, zás. skříň není přizemněná a ani to už nepůjde, protože máme novou fasádu, co navrhujete?


Vždy to nějak jde, jen se musí chtít, pomůžou zkušenosti nebo dobrý rádce. Přizemnění bodu rozdělení vyžaduje norma, která sice není závazná, ovšem jen směrem k lepšímu řešení, hůře, t.j. bez přizemnění to udělat nemůžete. Mimochodem, kdo a kdy dělal a připojoval tu zásuvkovou skříň, že není přizemněna? A zase jsme u mojí otázky, jak je stará ta původní instalace. A připojím ještě jednu: byla po připojení zásuvkové skříně provedena revize?

Jan Nivák

tu skřín zapojoval známý z rodiny - elektrikář, dřív místo tý skříně byla původně zásuvka 400v, netroufnu si říct jak je to dlouho kdy tam dával tu skřín, musel bych se zeptat rodičů jestli je to taky nutný, můj odhad tak 4-5 let a ten kabel 4x4 asi tak 10-13let

Milan Hudec

 Přizemnění bodu rozdělení vyžaduje norma, která sice není závazná, ovšem jen směrem k lepšímu řešení, hůře, t.j. bez přizemnění to udělat nemůžete.
[/quote]

Nic proti přizemňování, jen bych se optal, která norma toto vyžaduje.


Jan Nivák

mohu vyndat ten 20A jistič ze zásuvkový skříně a nahradit ho 4-polovym chraničem? Skřín by pak byla jiště z podružného rozvaděče jističem 25A, diky

Václav 3

Quote from: Jan Nivák on 17.10.2011, 21:33
mohu vyndat ten 20A jistič ze zásuvkový skříně a nahradit ho 4-pólovým chráničem? Skřín by pak byla jištěna z podružného rozvaděče jističem 25A.


To sice můžete, ale nic to nezmění na tom, že nejspíš je celá instalace tohoto rozvaděče na hraně zákona. Už původní motorová zásuvka, která byla připojena místo onoho rozvaděče před asi 10 až 13 léty, měla být připojena pětižilovým kabelem a měla být pětikolíková.

Jan Nivák

Oni tam tu zásuvku dávali kvůli cyrkulárce (čtyřkolík) kterou dodnes používáme a do budoucna nemysleli. Btw: kdybysme v budoucnu přešli na spotřebiče s pětikolíkem, šlo by vyměnit ty zásuvky ve skřínu za pětikolíky? zkrátka jestli se muže v zásuvkách 400V propojovat PEN vodič s N vodičem nebo by se musel natáhnout kabel 4x5?

Václav 3

Použití pětikolíkových zásuvek a vidlic pro spotřebiče, které nepotřebují vodič N je bezproblémové, kontakt N se ve vidlici přívodního kabelu spotřebiče nezapojí.

V zásuvkovém rozvaděči vyměnit zásuvky 4P za  5P lze, stáváte se tím ale výrobcem rozvaděče a přejímáte za něj zodpovědnost a stále zde je nedořešena otázka přizemnění bodu rozdělení PEN/PE+N