Aký je povolený súbeh káblov s plynovými trubkami a plynomerom v stupačke?

Started by jan.J, 12.11.2011, 01:06

previous topic - next topic

jan.J

Moderátor: Hmmmm věta "Súbeh káblov s plynovými trubkami a plynomerom v stupačke?" i na Slovensku není otázkou, ale nesmyslem. Že by naše pravidla nebyla napsaná jasně?
(wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (wall)


Prerábame byt a kvôli novej varnej doske a umývačke riadu, pridávame 2 nové okruhy.
Môžu ísť káble (CYKY 5Jx2,5 a CYKYLO 3x2,5) naprieč stupačkou kde sa nachádza aj plynové potrubie aj plynomer, ktorý je vzdialení približne 50cm od plánovaneho vedenia.
(Je to najvhodnejšie lebo išli by  od rozvodnice podhľadom, v stupačke dole a ústili priamo za kuchynskou linkou, čiže žiadne zasekávanie do panelu)

Ižák Ctibor

Myslím si, že samotný kábel by týmto priestorom vedený  mohol byť. :) Avšak je otázne, v prípade , pokiaľ by ste v tomto priestore chceli mať aj nejakú  krabicu /odbočovaciu, atď/. . Tam by sa muselo prehodnotiť krytie.  (norm)
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

jan.J