• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 23:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se uzavíra poruchový proud v síti IT?

Started by pepa111, 19.11.2011, 16:52

previous topic - next topic

pepa111

19.11.2011, 16:52 Last Edit: 19.11.2011, 16:59 by Miroslav Minařík
Jak se ve skutečnosti uzavíra poruchový proud (smyčka) v síti IT,
vím akorát,
že to je přes kapacity zdravých fází,
ale v realitě to vůbec nechápu,
když je to izolovaná síť:-X,
jak to je ve skutečnosti?

Jirka Š. Svejkovský

Poruchový proud se uzavírá až při druhé poruše. Pak platí podmínky pro síť TN. Mrkněte do přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jsou tam obrázky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

pepa111

A jak je to prosím  s napětím do místa poruchy a za poruchou? To přeci nemůže být pořád stejné.

Jirka Š. Svejkovský

Teď moc nerozumím, jaké napětí myslíte. V síti IT jsou všechny pracovní vodiče izolovány od uzlu zdroje. Uzel zdroje není spojen se zemí nebo přes dostatečně velkou impedanci. Napětí před i za (první) poruchou mezi vodiči je samozřejmě stále stejné. Napětí proti zemi není definováno.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B