• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?

Started by tessicz, 26.11.2011, 19:31

previous topic - next topic

František Šohajda

Ano, jak píše kolega......
Už náš průkopník v chráničích Ing.Honys na svých přednáškách říkával (starší kolegové to znají)
že zkoušel chrániče na svém těle , 7mA už byla taková "bomba" že si sedl na židli u výzkumného stolu
a chvíli koukal jak myš.....!
Natož chránič který vypíná kolem 25mA (Iv- 30mA) už dokáže podle jeho tvrzení uštědřit pořádný kopanec !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: Radomir Kubíček on 27.11.2011, 15:55
Ucítíte proud už kolem 3,5mA, ...

Proud 3,5mA byl ještě nedávno udáván jako bezpečný proud. Práh citlivosti je ještě níže, cítit byste mohli již proud kolem 1mA.
Proto se u ručního elektrického nářadí dovoluje maximální unikající (dotykový) proud 0,5mA, aby to "mechanik" necítil, aby se nelekl a nespadl z lešení, žebříku,...
Chcete zkusit jestli cítíte proud kolem 0,2 - 0,3mA?
Satelit, Set Top Box nebo podobné zařízení s ochranou ve třídě II a pokud je v "kovové škatuli" a nějaké část (zpravidla spodní stěna) není lakovaná, můžete si sahnout. Nic? Odpojené od antén a dalších zařízení a rozvodů, které mohou být uzemněné. Pořád nic?
A co když se dotknete "spodní plochou předloktí"...?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Bernard

Pokud máte běžný proudový chránič od firmy Mleller, výrobce předepisuje zkoušku tlačítkewm jednou za měsíc. Pokud máte proudové chrániče "lepší" s vyšší provozní spolehlivostí PHF7, dle výrobce stačí provést zkoušku jednou za měsíc.

Fuk Tomáš

03.12.2011, 21:58 #21 Last Edit: 01.12.2012, 15:36 by Miroslav Minařík
Quote from: František Bernard on 28.11.2011, 14:18
...Pokud máte proudové chrániče "lepší" s vyšší provozní spolehlivostí PHF7, dle výrobce stačí provést zkoušku jednou za měsíc.

Chtěl jste říci za rok, že?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)