Jak připojit starší svářečku (čtyřkolík) do nového rozvodu (pětikolík)?

Started by Václav N, 19.12.2011, 22:40

previous topic - next topic

Milan Benček

Quote from: Jiří Schwarz on 22.12.2011, 10:08
Neexistuje!

Redukce je možné použít opačné - pokud je starší rozvod se "čtyřkolíkovým" vývodem a spotřebič je nový, s "pětikolíkem".
Ale redukci z "pětikolíku na čtyřkolík" nikdo seriozní nemůže vyrobit a nabídnout zákazníkovi. Pokud nevíte proč, raději druhým "neblbněte hlavu".


Ale vyrábajú, SEZ A-1653/43 napríklad.....

Daniel Hudzík

V pripade zvaracky takto na dialku odporucat redukciu moc rozumne nie je. Nevieme ako je zvaracka zapojena(ci nevyuziva "pohyblivy" PEN) a spominana redukcia by sposobila jedina vybavovanie RCD (co by bol ten lepsi pripad)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Marian Hanzalík

Quote from: Daniel Hudzík on 25.12.2011, 10:57
V pripade zvaracky takto na dialku odporucat redukciu moc rozumne nie je. Nevieme ako je zvaracka zapojena(ci nevyuziva "pohyblivy" PEN) a spominana redukcia by sposobila jedina vybavovanie RCD (co by bol ten lepsi pripad)


Neviem aké boli kedysi normy, ale PEN v pohyblivom prívode je nebezpečne riesenie, neverím že mohlo byť povolené. Ak 3-fazovy spotrebič potrebuje N a ma štvoržilovy prívod, je to vlastne to isté, ako 1-fázovy spotrebič triedy I s dvojžilovým prívodom a rozdelením PEN až v spotrebiči. To by asi každý duševne zdravý elektrikár vyhodil ako nebezpečné.
Ak sa pred spotrebič nedá dať predávaná redukcia 5kol.-4kol. kvoli vodiču PEN v privode, tak je nebezpečný spotrebič a nemá byť zapojený v sieti!

Milan Hudec

Quote from: Marian Hanzalík on 27.12.2011, 17:23
Neviem aké boli kedysi normy, ale PEN v pohyblivom prívode je nebezpečne riesenie, neverím že mohlo byť povolené. Ak 3-fazovy spotrebič potrebuje N a ma štvoržilovy prívod, je to vlastne to isté, ako 1-fázovy spotrebič triedy I s dvojžilovým prívodom a rozdelením PEN až v spotrebiči. To by asi každý duševne zdravý elektrikár vyhodil ako nebezpečné.
Ak sa pred spotrebič nedá dať predávaná redukcia 5kol.-4kol. kvoli vodiču PEN v privode, tak je nebezpečný spotrebič a nemá byť zapojený v sieti!

Já to vím, a také vím, že soudruh, který dokázal ušetřit vodič byt na úkor bezpečnosti dostal zaplaceno za zlepšovák a řád práce.
Proto se můžeme setkat s fabrickými stolními vrtačkami 3x400V s osvětlením na 230V-"braných z ochranného přívodního vodiče".

Jaroslav Hasala

Podle mých dosavadních zkušeností, žádný z oficiálně vyráběných spotřebičů na 3x 400V/230V (resp. tehdy 380/220V) neměl v šňůrovém přívodu použitý PEN.
U jednoduchých spotřebičů nebyl N vůbec zapotřebí, u spotřebičů s ovládáním (stykače) bylo použité trafo 380/220V popř. 380/24V.
Na spořebiče s PEN jsem sice narazil, ale vždy to byl dodatečný bastl.

V dané situaci mi připadá nejjednodušší vyměnit u spotřebiče vidlici, původní čtyřkolík za pětikolík, s tím, že kontakt N zůstane nezapojen.
Nejprve by to ovšem měl prohlédnout nějaký elektrikář, jestli je to možné takto jednoduše udělat. Pokud je spotřebiči zapotřebí N, potom bude nutná i výměna přívodní šňůry za pětižilovou.
Ale jak jsem psal výše, pokud svářečka není nějakým způsobem dodatečně upravovaná, mělo by to jít.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz