je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?

Started by Milos O., 05.01.2012, 10:40

previous topic - next topic

Milos O.


Rad bych pouzil 1F svodic prepeti pouze pro zasuvkovy okruh v obyvaku (elektronika citliva na prepeti) ...
ma to smysl?
(TN-S, 4P proudovy chranic 40A-30mA na vstupu pro cely byt, zas.okruh na 16A jistici)
Pripadne muzete mi doporucit konkretni typ?

Jiří Schwarz

Chcete dát stupeň B + C do rozvaděče a D před spotřebič?
Nebo jen stupeň D ?
Zapátrejte v archivech, nevím, jestli to bylo sdružení na obranu spotřebitelů ve spolupráci s redaktory novin DNES nebo podobná "patra", co testovali ochrany.

Bylo několik typů zásuvkových panelů s ochranami, kde se stalo, pokud nebyl použit předchozí stupeň, že se varistor prorazil špičkou, ale nestačil na vyhození jističe a způsobil zapálení zásuvkového panelu.
Tak na tyhle pozor, to raději ne...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milos O.


docetl jsem se, ze se standardne montuji PRED proudovy chranic... je mozne to zapojit jen na pozadovanou fazi pred 4P chranic? ...
mozna to neni uplne idealni reseni, ale fungovalo by to?


Zdenek Hejčl

Dávat svodič přepětí pouze na jednu fázi nebude dobré řešení.  (no)
Protože může být několik rozdílných okruhů v souběhu a opět se něco naidukuje.  (surprice)  A jste tam, kde předtím.
Tady přichází v úvahu kompletní řešení.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Oldřich Morávek

Použít 1F sv svodič na jeden zásuvkový okruh lze, ale význam to valný mít nebude.
Pokud chcete chránit své zařízení, obraťte se na některého z odborníků ve svém okolí, který vám navrhne celý systém i s nejlepším umístěním a zapojením.
Vím, není to laciné, ale bude to funkční.
Slovy kolegy Hájka: nejdražší jsou fušeři

Milos O.

ano, nerad bych to mel sfusovane, proto se ptam... 2 osloveni "odbornici" od toho davaji ruce pryc uplne...
u Schracka jsem nasel zhruba toto:
- na vstupu do rozvadece nejlepe kombinovany svodic 3F typu I (dle typu site), pote 3F svodic typu II v pripade, ze delka vedeni k zasuvkam nebo k podruznemu rozvadeci >10m, pote i 1F svodic typu III pro libovolny zasuvkovy okruh...
pochopil jsem to spravne?

Milan Hudec

Přesně se na dálku radí nesnadno, nicméně si dovoluji upozornit na výrobek Dehn ventil, tento vás jistě nezklame, jednofázové zapojení obecně nedoporučuji, obraťte se na odborníka ve svém okolí at vám situaci zkoukne přímo doma a hlavně si dávejte pozor na nákup nekvalitních svodičů-to raději jděte za ty prachy na pívo.

Oldřich Morávek

V základním principu ano, ale!
Je otázka na jakou třídu ochrany je třeba dimenzovat, jaké jsou vzdálenosti mezi stupni atd.
Skutečně je nejlepší si pozvat odborníka domů. Záleží totiž i na tom, kam v rozvaděči SPD umístit, aby byly dodrženy podmínky funkčního připojení.

PS: doporučení výrobků Dehn je na místě
PPS: je důležité mít celou sestavu od jednoho výrobce, aby byla dodržená podmínka koordinace

Ing. Hajek

Quote from: Milos O. on 06.01.2012, 15:27
ano, nerad bych to mel sfusovane, proto se ptam... 2 osloveni "odbornici" od toho davaji ruce pryc uplne...

Řešit přepětovou ochranu v rozvaděči pouze pro jeden okruh zásuvek nemá smysl. Ochrana proti přepětí musí být vždy řešena komplexně pro celý objekt (byt). Jinak hrozí nebezpečí, že i vedení na němž umístíte přepětové ochrany bude ohoroženo přepětím z jiných zdrojů za touto ochranou například z jiného vedení, od kovových armatur, kovových rozvodů např. UT), bleskosvodů atd. Jedná se o poměrně složitou problematiku, ve které nemají někdy jasno ani profesionální elektrikáři. Rozhodně doporučuji odborníka (ověřit si certifikát i reference), který na místě posoudí všechny podmínky a možná nebezpečí a navrhne ekonomicky nejvýhodnější řešení.

Kamil Novák

Quote from: Ing. Hajek on 07.01.2012, 12:02
Jinak hrozí nebezpečí, že i vedení na němž umístíte přepětové ochrany bude ohoroženo přepětím z jiných zdrojů za touto ochranou například z jiného vedení, od kovových armatur, kovových rozvodů např. UT), bleskosvodů atd.


Pane Inženýr, vy jsete ve svém okolí asi znám jako velký vtipálek, že?  ;D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj