Co může být příčinou probijení elektřiny přes tekoucí vodu v koupelně?

Started by JanChrstos, 31.12.2011, 11:46

previous topic - next topic

JanChrstos

Obýváme starší byt s původní koupelnou a samozřejmě elektroinstalací. V koupelně je vana a umyvadlo, voda teče ze sprchové baterie s kohoutkem, který lze použít jak pro umyvadlo tak pro vanu.

Když pustíme vodu ze sprchy s gumovou hadicí je vše v pořádku. Pokud je ale přítelkyně ve vaně a pustí do ni zárověn vodu z kovového kohoutku a dotkne se vody, cítí neustálé probijení proudu!
Jelikož u mě se problém neprojevuje(mám cca o 40kg více), vyzkoušeli sme se chytit "do řetězu" - přítelkyně ve vaně já vně, dotkl jsem se tekoucí vody a proud sem ucitíl také! Ona už ale ne.
Při pustěné vodě do umyvadla samozřejmě nic necítíme.

Co s tím? Může být problém v probijení elektroinstalace přes zeď až do vody nebo je přítelkyně "jen" moc citlivá?








Jiří Buben

Takhle na dálku nelze jednoznačně stanovit příčinu. Jediné co lze doporučit je návštěva revizního technika, který s potřebným vybavením a znalostmi je schopen elektroinstalaci prohlédnout a případný zdroj závady odhalit. Doporučuji toto provést co nejdříve, neboť se může jednat o závadu velice nebezpečnou.
Dále bych vám doporučil již nedělat žádné pokusy s brněním a kdo co cítí.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Jak se říká, cestu Boží a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné.
Proud si hledá všechny vodivé cesty a jak se vodivost jedné cesty zhorší, už ho více teče jinudy.
Stačí nějaký problém s pospojováním, zhoršený kontakt na PEN vodiči,... a už se to někde projeví.

Ve vašem případě je těžké poradit něco "lepšího", než je urychlkená kontrola rozvodů revizním technikem, který je vybaven potřebnou měřicí technikou a měl by mít dost zkušeností, aby něco takového řešil.

Máte vlastní bojler nebo už k vám jde teplá voda z centrálního rozvodu?
Máte v koupelně ochranné pospojování?
Neměnilo se něco v rozvodech v domě, není tam vložen kus plastového potrubí do kovovývh rozvodů?
atd...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

JanChrstos

Pánové děkuji za reakce! Nejrozumnější bude pozvat revizního technika.
Bojler nemáme, voda teče již ohřátá. Další podrobnosti o instalaci bohužel neznám - jsme v podnájmu.

ještě jednou děkuji.


Lojzaaa

jak už tu bylo řečeno určitě je to zhoršený kontakt PEN. To se může časem zhoršovat a napětí mezi vodovodem a zemí bude růst a bude to čím dál horší.

Milan Hudec

Nejprve bych to vyzkoušel s jinou přítelkyní, stejně těžkou jako Vy. (dance)

Ale vážně:zavolejte revizáka!!

P.S.
Řešil jsem stejný případ a celý problém byl v tom, že když si do vany sedl 100kg chlap domáčkl na nožičce vany připojený/nepřipojený ochr. vodič, u jeho ženy baletky spoj zůstal při jejím koupání nevodivý a koupel brněla.

Vašek Petr

On může být problém i mimo vaši domácnost. Na sloupu přípojky před vaším domem může být nedokonalé (upálené) připojení vodiče PEN a přes vaše kvalitní přizemnění si zpětný proud okolních spotřebičů hledá cestu ke zdroji. Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.

Jan Alin

Ten RT, nebo alespoň schopný elektrikář, bude nezbytný.

Pokud máte doma multimetr který je schopný měřit střídavé napětí sítě tak by možná bylo zajímavé změřit jaké je napětí mezi kohoutkem a vanou. Předpokládám že vás to při měření nezabije když jste již s přítelkyní provedl zkoušku tělem.
Další možnost je nesprávně provedené podlahové topení topnými kabely bez stínění nebo uzemněné mříže. Každopádně řešení neodkládejte, co je dnes mírné brnění, může být zítra smrtelným proudem.

Petr Doležal

Podle toho otočného ramínka pro vanu i umyvadlo tipuji na starý panelák v Al TN-C, se všemi nectnostmi z toho vyplývajícími
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Quote from: Vašek Petr on 31.12.2011, 15:29
.... Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.

Dovolím si tvrdit, že dobrý RT by měl závadu zjistit a měl by lokalizovat, zda je u vás nebo již někde na přívodu a pokud zjistí nestandartní chování přívodu, měl by vědět jak postupovat, aby se nebezpečná situace co nejrychleki vyřešila.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

boris stopka

Jednoznacne chyba v instalaci.Tazko povedat o aku chybu ide tych moze byt viacej.Oslovte RT a poproste ho o zmeranie celeho rozvodu.Pamatam si volakedy davno lahnem do vany a trasie pri dotyku vodovodu.Nad nami robili jadro potrhali ochranne pospajanie.Medzi vanou a kolikom zasuvky som nameral okolo 100V.Uzemnil som to spat z rozvodnice PEN.Chvilu to bolo v poriadku a potom sa nam upalil privodovy PEN na stupacke.Taketo chyby su skryte zlo a netreba to zameskavat s nastevou RT skor nez pride FUNUS SERVIS...
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim

Khun Václav

Doufám že nám sem pak napíšete co bylo příčinou Vašich problémů :-) Každopádně přeji mnoho štěstí. Hliníkové rozvody v panelových bytech v soustavě TN-C jsou doslova zlem. Hliník má tendenci "obtékat" když je pod tlakem, zde na něj tlačí šroubek... a tím se spoj zhoršuje... může to vyřešit například dotažení kontaktu u vany, kde je připojen ochranný vodič, ale taky nemusí :-( RT si s tím s vysokou pravděpodobností poradí:-)