Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?

Started by Karel2, 30.01.2012, 12:12

previous topic - next topic

Karel2

Vidím, že než jsem dopsal, mezitím přišla odpověď s parametry chladící jednotky. Ke chladící jednotce nějaký katalogový list mám, o postupném rozběhu 6 kompresorů vím. Právě při tom rozběhu posledního kompresoru má ta jednotka 580A.

Ján Pitoňák

To Kurka: Ak som to správne pochopil, tak najhorší prípad nastane pri zapnutí 6. kompresoru. Iba pre samotnú chladiacu jednotku bude odoberaných 318,5A plus na to záberový prúd posledného kompresoru 310A. Čo je celkovo 628A.
Ak k tomu prirátame aj ostatné odbery, tak to môže byť tých 860A, ktoré uviedol Karel.

Ak nebude trafo trvalé preťažené, tak tie krátke spínacie rázy o hodnote 310A mu neuškodia. Na svorkách trafa budú vznikať krátkodobé poklesy napätia cca 5V.

To Karel: Akým dlhým vedením od TR bude zapojený hl. rozvádzač? Bude to tých 60m?   

Karel2

Trafo je umístěno hned v sousední místnosti co rozvaděč tzn. přívodní vedení je cca 6-8m.

Ján Pitoňák

02.02.2012, 22:31 #21 Last Edit: 31.03.2013, 23:26 by Miroslav Minařík
Quote from: Karel2 on 02.02.2012, 22:23
Trafo je umístěno hned v sousední místnosti co rozvaděč tzn. přívodní vedení je cca 6-8m.
V tom prípade nepredpokladám problémy s citlivou elektronikou, o ktorej ste sa zmienil v pôvodnej otázke.