Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?

Started by Vlcak747412, 23.02.2012, 16:49

previous topic - next topic

Vlcak747412

, rád bych se zeptal jak správně označit napěťovou soustavu u fotovoltaického generátoru. V projektu bylo DC 1000V IT...na to slovenská elektro firma napsala, že takovou napěťovou úroveň normy STN EN nedefinují. Děkuji za pomoc.

Petr Doležal

Jak slovenská nevím, ale v ČSN 33 2000-3/1995 (novější nemám) je na straně 53 uvedeno i s obrázkem :
síť IT se stejnosměrným napětím do 1500V, oba póly izolovány.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Na elektrárně máme soustavu 220V DC IT. Pokud nešťourají do pořadí, tak v tom chybu nevidím.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Vlk 12

Děkuji za názory. Pohledal jsem v normách. CSN 330120 Normalizovaná napětí IEC...bohužel platí pouze pro zařízení do napětí 750V DC...vyšší napěťové soustavy jsem našel jen v ČSN EN 50163 Drážní napětí - napájecní napětí trakčních sousta, kde se mluví o jmenovitých napětích 750, 1500, 3000 V DC....s tím že při 750V DC je nejvyšší krátkodobé napětí 1000V DC. Na elektrárně jsou tenkovrstvé panely First Solar, 1 string 10 panelů a 5 stringů je paralelně spojených. Napětí na stringu při 25°C (což jsou standartní zkušební podmínky panelu) je 699 V...což by vyhovovalo soustavě 750V DC...ale s klesající okolní teplotou se dle výrobce dostáváme až na cca 997 V DC...je tedy otázka zda bratři Slováci chtějí mít uvedeno DC 1500V/IT s maximálním systémovým napětím 1000V...nebo jestli se dá napsat těch 750V DC...s tím že ale nízké teploty nejsou zase moc "krátkodobé".

Miroslav Macek

Quote from: Vlcak747412 on 23.02.2012, 16:49
, rád bych se zeptal jak správně označit napěťovou soustavu u fotovoltaického generátoru. V projektu bylo DC 1000V IT...na to slovenská elektro firma napsala, že takovou napěťovou úroveň normy STN EN nedefinují. Děkuji za pomoc.


I když to není nikde zmíněno, jedná se patrně o soustavu, kterou tvoří sériově zapojené PV-panely.
Napětí této soustavy závisí na tom, kolik a jakých PV-panelů je v systému sériově zapojeno a dále na jmenovitém napětí každého z těchto panelů (které se mění v závislosti na teplotě).

Ten údaj "1000V DC" v projektu je tedy pravděpodobně myšlen tak, že napětí této DC soustavy nepřekročí hranici 1000V DC, a neznamená, že by toto napětí bylo skutečně v systému přítomno (tam může být třeba 930V, za mrazů například 960V a podobně)

Námitka elektro firmy je tedy poněkud mimo mísu - tyto systémy v praxi normalizovaných hodnot na straně DC obvykle nikdy nedosahují, a neexistuje žádný důvod, proč by je dosahovat měly.

Jirka Š. Svejkovský

Vždy jsem v projektu uváděl maximální napětí na DC straně dle parametrů udaných výrobcem panelů, zaokrouhlené na desítky nahoru. Působí divně, když je max. napětí 600V, kabely snesou 750V a soustava je 1000V.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B