Pavel Budka

Quote from: Miroš Jan on 12.01.2012, 20:21
Bavíme se tady o ničem. Celá tato diskuze je nanic. Proč?
Pokud bude nejasné zadání, jako v tomto konkrétním případě, (je jedno jestli to je školní případ a nebo skutečnost), nikdy se nedostaneme ke správnému výsledku. Elektroinstalace není jako houska na krámě. Má jasná pravidla, a pokud si někdo myslí, že s takovými údaji se dá něco konkrétního spočítat, tak já teda ne.
Každé zadání musí obsahovat veškeré náležitosti, které jsou potřeba pro správný výsledek. (zle)
Doporučuji diskuzi zamknout.


Co je na tom zadání nejasného ? :)

Miroš Jan

To se vážně ptáte  ??
Tak například :
1)   druh a způsob uložení kabelu
2)   protokol o prostředí
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Roman Šafránek

Myslím si, že prostředí je zde nahrazeno zadaným měrným odporem mědi a jasně zadanou max. procentuální velikostí úbytku napětí na kabelu. V praxi způsob uložení a parametry okolního prostředí v podstatě ovlivňují to, jak velký ztrátový výkon si můžeme dovolit na 1m kabelu aby nedošlo k jeho přehřívání. Zde je udaná hodnota max. ztrát, je v podstatě udaný proud = je zadáno v podstatě to samé.

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Janeček

Quote from: Roman Šafránek on 12.01.2012, 21:35
Myslím si, že prostředí je zde nahrazeno zadaným měrným odporem mědi a jasně zadanou max. procentuální velikostí úbytku napětí na kabelu. V praxi způsob uložení a parametry okolního prostředí v podstatě ovlivňují to, jak velký ztrátový výkon si můžeme dovolit na 1m kabelu aby nedošlo k jeho přehřívání. Zde je udaná hodnota max. ztrát, je v podstatě udaný proud = je zadáno v podstatě to samé.

Tady se teda člověk dozví věci :o :o :o.

Jiří Středa

Quote from: Filip Výmola on 12.01.2012, 19:48
Na to si přišel jak, že 4x4 stačí?

vypočítej si samotný úbytek napětí na 20m CYKY 4x4
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

digital

hvězda:
dUs= ro*l/s*I*sqrt(3)= 0.0178*20/4*14*1,732= 2,15V  (sdružených) a to je víc než povolený 2V. A když motor přepneme na trojúlhelník už tam teče 24,2A a to už bude úbytek dokonce 3,73V (sdružených).

Milan Illek

Quote from: digital on 12.01.2012, 23:06
hvězda:
dUs= ro*l/s*I*sqrt(3)= 0.0178*20/4*14*1,732= 2,15V  (sdružených) a to je víc než povolený 2V. A když motor přepneme na trojúlhelník už tam teče 24,2A a to už bude úbytek dokonce 3,73V (sdružených).
(no)
Výpočet úbytku napětí je definován v ČSN 34 1610.

František Janeček

Quote from: digital on 12.01.2012, 23:06
hvězda:
dUs= ro*l/s*I*sqrt(3)= 0.0178*20/4*14*1,732= 2,15V  (sdružených) a to je víc než povolený 2V. A když motor přepneme na trojúlhelník už tam teče 24,2A a to už bude úbytek dokonce 3,73V (sdružených).

A což takhle nosit mozek sebou a zkusit ho používat.Motor, který je uveden v zadání NELZE  přepnout do trojúhelníku.Další hovadinou je velikost úbytku napětí v motorových rozvodech 0,5%.Úbytek napětí je pouze jedním z kriterií při návrhu vedení.Ve skutečnosti se vedení a jejich jištění navrhuje trochu jinak
Takovéto školometské příklady pamatuji i ze svých mladších let.S praxí mají pramálo společného.
Na základce se také dávají příklady typu:Vlak jede ze stanice A do stanice B.Za půl hodiny po jeho odjezdu vyjede ze stanice B vlak do stanice A.Kde se potkají a za jak dlouho.K tomu je udaná ještě rychlost obou vlaků a vzdálenosti.V praxi ale málo koho napadne si takové věci počítat a podívá se do jízdního řádu.
Účelem takových příkladů není použití v praxi ale procvičení a není možné brát je vážně.

Josef Pentoda

Quote from: František Janeček on 13.01.2012, 09:55

Účelem takových příkladů není použití v praxi ale procvičení a není možné brát je vážně.


Pane kolego není co dodat .  Ale , že je tady blábolů !    (jupi)

Kastner Lubomír

Pokusím se i já malinko reagovat. Tazatel měl několik otázek, ale snad všichni co odpovídali se snažili odpovědět jen na druhou otázku a to na průřez kabelu. Jištění elektromotoru nikdo neřešil. Rovněž nikdo neřešil v jakém prostředí bude kabel nebo elektromotor. Takže jen plno teorie ohledně mědi, ale pro praxi zcela nepoužitelné!! Pokud by se elektromotor spálil, nikdo by neuznal reklamaci, protože nebyly dodrženy provozní podmínky elektromotoru. A to ani nemyslím na to, pokud by došlo k úrazu.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.