Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?

Started by Zdenek Jakubcik 1, 21.02.2012, 11:52

previous topic - next topic

Kamil Táborský

Quote from: Miroš Jan on 21.02.2012, 21:32
I před 15 lety jsem vždy dosáhl toho, že když byl jistič 40/3, tak FI za tímto jističem byl 63A.
:)


No nevím,ale neřešilo se to tadu už?

Nejsou náhodou hodnoty v amperech u chráničů informací,jaký max jistící prvek lze k tomuto chrániči předřadit?

Miroš Jan

Quote from: Kamil Táborský on 21.02.2012, 21:50
No nevím,ale neřešilo se to tadu už?

Nejsou náhodou hodnoty v amperech u chráničů informací,jaký max jistící prvek lze k tomuto chrániči předřadit?



Ne, nejsou.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Quote from: Kamil Táborský on 21.02.2012, 21:50
Nejsou náhodou hodnoty v amperech u chráničů informací,jaký max jistící prvek lze k tomuto chrániči předřadit?


K tomu se staví různí výrobci různě.

Např. OEZ tvrdí, že podle "ampérsekundové charakteristky" může desítky minut téci přes jistič proud o 45 vyšší než jmenovitý a proto by na takto zvýšený proud měl být chránič dimenzován.

A samozřejmě to, co píše Milan Hudec, taky není dobrý stav - jištěné pracovní vodiče L1, L2 a L3 a za jistých okolností může proud "4. pracovním vodičem" N být vyšší, než je jištění!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

22.02.2012, 08:17 #21 Last Edit: 21.04.2013, 08:26 by Miroslav Minařík
Cenovy rozdiel medzi 40 a 63A chranicom nie je dost velky na to aby stala za uvahu nejaka polemika o tom, ktory pouzit.
A v priemyselnom nasadeni (a so stupajocim poctom spinanych zdrojov aj v domacnostiach) je jedinym rozumnym riesenim pouzivat 2(4) polove istice.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.