• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co znamená termín "dvojitý napájecí systém" u nouzového osvětlení?

Started by Pavel Horský, 18.02.2012, 10:32

previous topic - next topic

Pavel Horský

Quote from: Jan on 19.02.2012, 11:14

Budeš ale potřebovat bateriový nouzák, který má samostatný vstup pro jeho aktivaci i při napájení ze sítě ... anebo centrální nouzový systém.


Aha, no tak to samozřejmě nemám. V objektu je cca 20ks nouzáků bez tohoto vstupu od Trevosu (zářivková svítidla s modulem nouzového osvětlení).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Mirek Vašák

A není to myšleno tak, že přijedou hasiči vypnou RH a okamžitě se rozsvítí 20 zářívek s nouzovým modulem a k tomu by se rozsvítily směrové šipky k únikovým východům napájené z požárního rozvaděče. Nouzovým modulům se vysvítí baterky, ale směrová světla svítí dál až do vypnutí pořárního rozvaděče. Pro orientaci v prostoru a po uplynutí  45min by to mělo stačit.

Jiří Mudra

Jak je to s návrhem v dnešní době nevím. Továrna, kde pracuji je navržena tak, že CENTRAL STOP vypne všechny okruhy kromě světelných. TOTAL STOP potom vypne zcela vše. (a rozsvítí se NO)
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jozef BABJAK

Quote from: Jan on 19.02.2012, 11:14
Budeš ale potřebovat bateriový nouzák, který má samostatný vstup pro jeho aktivaci i při napájení ze sítě ... anebo centrální nouzový systém.


Pán , tejto poslednej poznámke nerozumiem, resp. si ju neviem dat dobre do súvislosti s ostatným vyššie uvedeným. Mohli by ste to, prosím, vysvetliť? Čo myslíte tým "bateriový nouzák"?

H

Pod pojmem "bateriový nouzák" je myšleno nouzové svítidlo s vestavným nouzovým zdrojem (baterií).

Požadavek, aby měl samostatný vstup pro jeho aktivaci nevychází z požadavků ČSN, ale z logiky věci. Když hasiči vypnou RH a požární rozvaděč, ze kterého budou napájeny nouzáky, bude stále pod napětím, pak by se samozřejmě nerozsvítily. Proto nutnost jim nějakým způsobem dát na vědomí, že se mají rozsvítit.

Quote from: Jiří Mudra on 19.02.2012, 20:18
Továrna, kde pracuji je navržena tak, že CENTRAL STOP vypne všechny okruhy kromě světelných. TOTAL STOP potom vypne zcela vše. (a rozsvítí se NO)

To je dobrá idea