Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?

Started by Oldřich Hess, 29.02.2012, 11:35

previous topic - next topic

Oldřich Hess

29.02.2012, 11:35 Last Edit: 01.12.2012, 18:07 by Miroslav Minařík
Je nutné instalovat nový zásuvkový okruh 230V pro připojení kombinovaného sporáku s příkonem trouby 2kW?
Jedná se o kuchyň panelového domu.Na stávající okruh připojena pouze lednice a občas varná konvice.

Pavel Horský

Ano, je nutné instalovat nový okruh.
Je to doporučení ČSN. Nebudu ji hledat a psát vám sem její číslo a odstavec (tabulku), kde je to uvedeno. Je to zbytečné. Stejně ji pravděpodobně nemáte a kdybyste měl, pravděpodobně byste ji ani nerozuměl. Pravda je ta, že nový okruh prostě ANO.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jozef BABJAK

Áno, je nutné a nanajvýš rozumné inštalovať nový zásuvkový okruh.

Jiří Schwarz

Ze zadání není jasné jak staré je elektroinstalace a jak je provedena. Starších panelových domů bych nepředpokládal, že zásuvka v kuchyni je opravdu jediná na okruhu.
Sporák (trouba) má velkou spotřebu po delší dobu, pokud byste měl ještě "staré" rozvody, není rozumné takovýto spotřebič připojovat na stávající rozvod.
Základní požadavky na rozvody v bytech se dají najít v ČSN 33 2130, ed.2, ale musí se to číst pomalu, opakovaně, dohledat si další dokumenty podle odkazů,...
Přidávám hlas pro jasné ANO
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Jsem samozřejmě PRO nový okruh, ale že by MUSEL být, to bych si netroufl tvrdit. Předpokládám, že tam nějaký sporák byl i předtím, jak byl připojen? A nový sporák má, myslím, šňůru zakončenou vidlicí, kterou se dá připojit do zásuvky v kuchyni. Neznáme místní podmínky, jak je co zapojeno, v jakém stavu je instalace, jak je jištěn stávající obvod...
Takže moje doporučení je: pozvat elektrikáře, ať na to koukne, navrhne možná řešení, a podle toho bych se rozhodl.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jozef BABJAK

Quote from: David Hruda on 29.02.2012, 14:56
Předpokládám, že tam nějaký sporák byl i předtím, jak byl připojen?


Bola tam rúra pripojená plynovou trubkou. Ak sa mýlim, máte u mňa pivo.  ;)

David Hruda

Quote from: Jozef BABJAK on 29.02.2012, 15:07
Bola tam rúra pripojená plynovou trubkou. Ak sa mýlim, máte u mňa pivo.  ;)

Beru vás za slovo, ale asi máte pravdu (já pivo rád).
Potom ale hrozí, že byt má hlavní jistič 1x20A a elektrická trouba zapnutá během praní nebo jiného většího odběru bude působit problémy... Prostě, chtělo by to vidět na místě.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Horský

Quote from: David Hruda on 29.02.2012, 15:19
Beru vás za slovo, ale asi máte pravdu (já pivo rád).
Potom ale hrozí, že byt má hlavní jistič 1x20A a elektrická trouba zapnutá během praní nebo jiného většího odběru bude působit problémy... Prostě, chtělo by to vidět na místě.


V panelových domech ve velkých bytech je většinou "celoplynový" sporák. Sám v takovém bytě žiji. Když se manželce na Velikonoce spálil už poněkolikáté beránek, byl jsem vydržkován k okamžité koupi kombinovaného sporáku (vršek plyn, trouby elektrika). Z nouze jsem připojil troubu na stávající kuchyňský zásuvkový okruh. Nebyl problém. Při nedávné rekonstrukci jádra jsem vše udělal jak to má být a mohu klidně spát. Hl. jistič před elektroměrem je 1x25A/B. Pere se, peče se, pouští se rychlovarná konvice, mikrovlnka, běží povětšinou dvě TV a ještě se nestalo, že by byl někdy nějaký problém s přetížením jističe. Asi máme vynikající koeficient soudobosti  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

pepa111

V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme , že norma je doporučená :)

Petr Doležal

Quote from: pepa111 on 29.02.2012, 21:21
V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme , že norma je doporučená :)

Ale:
5.4.1 Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

pepa111

332130 ed2 - 2kW a více má být samostatný vývod i u spotřebičů připojených do zásuvky, zítra to mohu najít.

Petr Doležal

Pokud pomineme obecné spotřebiče 2 a více kW připojené přes zásuvku a budeme rozebírat konkrétně troubu u kombinovaného sporáku, tak v tabulce 8. je samostatný vývod pro troubu požadován.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: pepa111 on 29.02.2012, 21:21
Ale víme , že norma je doporučená

Závazná, pokud její splnění vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis  (norm) (wall)

Pavel Horský

Quote from: pepa111 on 29.02.2012, 21:21
V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme , že norma je doporučená :)


Ano, norma sice doporučuje, ale pod její doporučení nemůžeme jít. Můžeme problém vyřešit lépe než nám doporučuje a v případě připojení el. trouby na stávající panelákový rozvod to určitě nebude ono.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Je pro chlapa nutná nová milenka, pokud stávající nevyhovuje?

Nutná asi ne, ale potřebná ano.


Pavel Tesař

Byl by lepší nový okruh, ale když stávající obvod udržel varnou konvici, zvládne asi i troubu. Nesmíte je ale pustit najednou.  :o

Petr M

Quote from: Pavel Tesař on 01.03.2012, 16:25
Byl by lepší nový okruh, ale když stávající obvod udržel varnou konvici, zvládne asi i troubu. Nesmíte je ale pustit najednou.  :o


Spíš by je neměl pustit najednou. Trouba + konvice dají 4kW, takže asi 17,5A. Jistič 16A/B to s přehledem po dobu ohřevu v konvici (pod 5 minut) udrží.

Ale taky bych se stavěl za samostatný přívod. Už jenom proto, že nevíme, co bude v kuchyni za pár let (před 20 rokama nebyla standardem mikrovlnka, před 10 myčka,...) a kabel, který se dá na napájení nové hračky v budoucnu použít, bude k nezaplacení. Navíc při poruše jednho kabelu se dá přepojit na druhý a jupí čerte, jedeme dál.