Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?

Started by Tomáš H., 29.03.2012, 21:14

previous topic - next topic

Tomáš H.

29.03.2012, 21:14 Last Edit: 31.03.2012, 17:55 by Miroslav Minařík
Jakým způsobem lze vést kabely ke světlům (bodovkám) uvnitř dřevěného stropu. Mám na mysli dodržení norem. Jak se toto prakticky provádí?

Jiří Schwarz

Bodovky na 230V nebo na malé napětí?
Mezi základní zásady patří použít kabel, který má správný atest na odolnost proti požáru (CYKY od seriozního výrobce při správném jištění vyhoví), krabice (rozvodné, pod vypínače,...) vybrat vhodné pro montáž na nebo do hořlavého podkladu, vybrat správné světlo (určené pro montáž na hořlavé podklady) nebo správně podložit nehořlavou, tepelně-izolační podložkou (Azbest ne!),...
Přívod přes chránič, pokud to je světlo v prostoru, kde nejsou nějaké nebezpečné vlivy (koupelna,...), nemusí být 30 mA, může být 100 nebo 300mA,...
Nerad bych na něco zapomněl, takže nezbývá než dodat, že nejlepší je, když to vidí nějaký odborník přímo na místě
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš H.

Bodovky na 230 V.
Jde mi konkrétně o vedení kabelů ve stropech zda jsoou nějaké zvláštní požadavky.

Jan Franěk

Ano, jsou. Domnívám se ale, že je tato norma ČSN 37 5245, (čl29 ) vydána v roce 1983, je poplatná znalostem a materiálům  používaným v té době.  Proto .........

Souběžně s touto normou platí ČSN 33 2000-5-52ed2, která ji plně nahradí někdy v roce 2014. Proto bych určitě postupoval dle ní. Tam se praví, že pokud kabely vyhovují svými vlastnostmi, dle příslušných norem, lze je ukládat bez dalších opatření. TO znamená, že pokud výrobce tyto vlastnosti garantuje,můžete je uložit volně po dřevě i ve dřevu. Samozřejmě za dodržení určitých podmínek. Například chránič a správné odjištění kabelu.

Ještě bych upozornil na "bodovky". Řádně si prostudujte návod a hlavně bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot  (norm)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tomáš H.

Ještě jedna maličkost.
V říloze v bodu 527.1.3 byl zmíněn předpis IEC.
Splňují tento předpis kabely CYKY výrobce nkt?
Co se přesně píše o kabelech v hořlavých stropech v ČSN 33 2000-5-52ed2?

Jan Franěk

Quote from: Tomáš H. on 31.03.2012, 08:43
Ještě jedna maličkost.
Co se přesně píše o kabelech v hořlavých stropech v ČSN 33 2000-5-52ed2?


:-X
Vždyť to máte ve druhé příloze předchozího příspěvku. Článek 527.1.3 je právě z ČSN 33 2000-5-52 ed.2
První příloha je z ČSN 37 5245

Quote from: Tomáš H. on 31.03.2012, 08:43
Ještě jedna maličkost.
V říloze v bodu 527.1.3 byl zmíněn předpis IEC.
Splňují tento předpis kabely CYKY výrobce nkt?


Ne že bych nemohl, ale nechcete si také něco najít na internetu sám? Nebo si raději pozvat odborníka, když tomu nerozumíte? Ušetříte si mnoho starostí i času.