• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?

Started by Dandulak, 01.05.2012, 23:29

previous topic - next topic

Dandulak


5 let co bydlíme ve starším domku bylo vše v pořádku.
Z neznámých důvodů nám doma začala odcházet elektronika.

Zjistil jsem, že
v jedné fázi klesne napětí na 150 voltů,
v druhé fázi se zvýší na 305 voltů
a v třetí fázi se zvýší na 345 voltů.

Většinou se to děje nepravidelně jednou dvakrát denně tak na 10 minut.
Potom vše zase v normálu.
Poradíte mi co to může být ?

Jirka Š. Svejkovský

Přerušený vodič PEN. Okamžitě řešit za asistence elektrikáře, je to nebezpečný stav!
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Khun Václav

Souhlas s kolegou Svejkovským. Pokud možno ještě vypněte hlavní jistič a počkejte do příjezdu elektrikáře, ten už pravděpodobně bude vědět co a jak ;)

Jiří Schwarz

Do třetice stejná rada - vypnout hlavní jistič, zavolat elektrikáře, nepoužívat! Může kromě závady elektroniky hrozit i smrtelné nebezpečí!!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Odpovědi jsou vyčerpávající. Nicméně by hodně lidí zajímalo, kde byl vodič PEN přerušen, kde bylo to bolavé místo. Napíšete?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Marek Zeman

Možná se to bude zdát přehnané, ale kromě vypnutí hlavního jističe odpojte spotřebiče za zásuvek, hlavně pračku, ledničku, el. troubu, myčku, kotel... - u spotřebičů připojených trojžilovým přívodem hrozí zavlečení napětí na jejich vodivé části zvenku, pokud je PEN poškozený ještě před vaším domem (a podobný problém má i někdo jiný). Také pozor na malé děti, záslepky zásuvek nechrání ochranný kolík, na kterém se může objevit napětí.