Podle jaké normy revidovat pojízdnou prodejnu?

Started by David Hruda, 19.03.2012, 19:49

previous topic - next topic

David Hruda

19.03.2012, 19:49 Last Edit: 19.03.2012, 21:12 by Miroslav Minařík
Prosím o radu, dle které normy provést revizi pojízdné prodejny. ČSN 33 2000-7-754 (končí 1.4.2012) i 33 2000-7-721 hovoří o karavanech a obytných automobilech, ale nic, co by se více podobalo pojízdné prodejně jsem nenašel.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Josef Nosek

ČSN 33 2000-7-717 - Mobilní nebo transportovatelné buňky

Pavel Horský

Řídil bych se podle obytných automobilů a karavanů. Jsou jistě blíže než mobilní a transportovatelné buňky.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Už je i ČSN 33 2000-7.717,ed.2....
na rozdíly jsem se nedíval....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Buben

Quote from: Pavel Horský on 20.03.2012, 07:49
Řídil bych se podle obytných automobilů a karavanů. Jsou jistě blíže než mobilní a transportovatelné buňky.


V rozsahu platnosti ČSN 33 2000-7-717 ed.2 jsou uvedeny i mobilní stánky, za což se pojízdná prodejna dá považovat. Proto bych se v zásadě řídil touto normou.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Josef Nosek

ČSN 33 2000-7-717 ed.2 nahrazuje minulou od 1.10.2012. Asi bude záležet  na tom, jestli je to nová pojízdná prodejna, nebo 20 roků stará.

David Hruda

díky, 7-717 je ta správná. V edici 2 už nemá v názvu "Mobilní nebo transportovatelné buňky" , ale "Pojízdné nebo přepravitelné jednotky".
Prodejnu jsem ještě neviděl, po telefonu mi sdělili, že je starší, ale někdo to prý nějak předělával.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

David Hruda

článek 717.1  Rozsah platnosti v edici jedna říká, že se netýká pojízdných prodejen.  :(
V edici 2 již tato věta není. Takže asi 7-754 a 7-721, ale celé se mi to zdá nějaké kostrbaté...  :'(
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jozef BABJAK

Ak je tá pojazdná predajňa takto navrhnutá a vyrobená, mal by vedieť výrobca, podľa čoho to projektoval v tom čase. Od toho by sa dalo odpichnúť a prípadne "pritvrdiť" podľa aktuálnych noriem tam, kde by mohol byť pôvodný návrh nebezpečný. Ak je tá pojazdná predajňa len v garáži na rohu prerobená dodávka, môže to byť holt problém.

Jiří Buben

Quote from: David Hruda on 21.03.2012, 13:51
článek 717.1  Rozsah platnosti v edici jedna říká, že se netýká pojízdných prodejen.  :(
V edici 2 již tato věta není. Takže asi 7-754 a 7-721, ale celé se mi to zdá nějaké kostrbaté...  :'(

Že bych to poplet? Budu si muset tuto normu připomenout večer před spaním. ::)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Bude také záležet na tom, co se tam bude prodávat.

Petr M

Quote from: Milan Hudec on 21.03.2012, 16:34
Bude také záležet na tom, co se tam bude prodávat.


V tom případě, podle čeho by jste revidoval pojízdnou prodejnu aktiváků?  >:D

Milan Hudec

Takový bych hnal bičem stejně jako včera prodejce na Ampéru s ptákem ve znaku, který se mě snažil přesvědčit o výhodách čistého varistoru coby svodiče bleskoproudu, náhodou jsem měl u sebe Dehn ventil, po pohledu na tento Mercedes sklopil křídla a odtáhl.

David Hruda

Takže: byl to přívěs po havárii,  pán si ho kompletně opravil a předělal, instalace provedl CYKY kabely (prý mu nějaký elektrikář řekl, že slaněné jsou špatné, protože se povolují), čtyřpólová přívodka, takže jsem na místě strávil dvě minuty a utekl jsem...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Proč? Provedu revizi, napíši výhrady, napíšu VYHOVUJE-NEVYHOVUJE, vysvětlím co je špatně a udělat jinak, zinkasuji, předám revizi odjíždím.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)