• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 00:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?

Started by Petr Robur, 14.04.2012, 14:31

previous topic - next topic

Petr Robur

14.04.2012, 14:31 Last Edit: 14.04.2012, 15:25 by Miroslav Minařík
Budu instalovat nové měření pro zahrady.
Elektroměrový rozvaděč je vydrátován kabely CU 6mm do svorek pod plombovatelným krytem.
Může být za elektroměrem do svorek napojen kabel 3x4mm a rozdělena síť na TN-S?
Vzdálenost 50m, jistič 16A.

Jirka Š. Svejkovský

Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%, takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%, takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Ano, ale...
- předpokládám, že je to "v mědi"
- i když "vyjde smyčka", proudový chránič bych viděl jako jistotu na všechny okruhy
- 50 m je už dost a vzhledem k prostředí bych za rozumné považoval kvalitní přizemnění
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

josef111

Proč nedáte 6mm, jaký je cen. rozdíl?  v budoucnu budete litovat :'(

Milan Hudec

Určitě bych přemýšlel o přechodu do TT, či rozdělení PEN až po oněch 50m (do toho místa bych šel m+z/ž coby paralelní PEN a to navzdory normám)

Petr Robur

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.04.2012, 16:46
Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%, takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%, takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu.


Děkuji za odpověď. Jde mi hlavně o to,zda rozdělení na TN-S přímo v el. měr. rozvaděči nebude vadit ČEZu a zda jim nebude vadit ten průřez 4mm. V jejich připojovacích podmínkách je 6mm. Dle mého názoru už jim ale může být jedno co jde ze svorek v rozvaděči,když k el. měru mají co požadují.

Jan Franěk

JE třeba vybrat takový rozvaděč, který je vydrátován od výrobce a na výstupu jsou osazeny svorky.
Co si připojíte na tyto svorky, může být distributorovi jedno. Pokud to chcete připojit přímo pod elektroměr, pravděpodobně narazíte. Záleží na tom, který příjde technik a v jaké bude náladě.

Ale i vlastní vedení musí být provedeno dle norem, třebaže to distrubutora nezajímá. TO znamená dostatečný průřes a správná ochrana kabelu. Zajímat to pak bude některého revizáka.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr Robur

Quote from: Jan Franěk on 15.04.2012, 19:22
JE třeba vybrat takový rozvaděč, který je vydrátován od výrobce a na výstupu jsou osazeny svorky.
Co si připojíte na tyto svorky, může být distributorovi jedno. Pokud to chcete připojit přímo pod elektroměr, pravděpodobně narazíte. Záleží na tom, který příjde technik a v jaké bude náladě.

Ale i vlastní vedení musí být provedeno dle norem, třebaže to distrubutora nezajímá. TO znamená dostatečný průřes a správná ochrana kabelu. Zajímat to pak bude některého revizáka.

Dějuji. A jaký máte názor ještě na přechod na síť TN-S v el.měr. rozvaděči.

Zdenek Hejčl

Zkuste si porovnat ztráty v kabelu, které zaplatíte s menším a pak s větším průřezem kabelu. Které budete platit.  :)
Podle mého soudu se vyplatí dát větší průřez kabelu. Zaplatíte méně na ztrátách a případně bez problémů můžete použít více energeticky náročných spotřebičů. Neboť, když už tam ta elektrika je přikoupíme el. gril, atd..... o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU