• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?

Started by Vladislav Brázda, 16.07.2012, 22:45

previous topic - next topic

Václav 3

Quote from: Petr Fiedler on 18.07.2012, 17:02
Každopádně  se nám spotřebiče na šrot měnily pravidelně po té, co došlo k nějaké formě "blackoutu".


Tímto způsobem nejčastěji odchází spotřebiče se spínanými zdroji, t.j. TV, počítače, různé sat. a DVBT receivery a jiná podobná drobotina bez ohledu na to, zda blackout vytvoříte sám, pouze tím, že zařízení vypnete ze sítě vidlicí nebo se jedná o skutečnou poruchu většího rozsahu v energetické síti.

Příčinou je použití nekvalitních a poddimenzovaných součástek, hlavně kondenzátorů (obvzláště elektrolytických) v samotném zařízení. Součástky, které jsou již nějakou dobu v činnosti, jsou vystárlé a v běžném provozu plní nějak ze setrvačnosti svoji úlohu, v okamžiku přerušení a opětného obnovení napájení dochází ke vzniku různých špiček (teď myslím přímo ve zdrojové části zařízení, nikoliv v síti), které způsobí destrukci zdroje. Lépe propracované konstrukce zdrojů nepropustí napěťové špičky dál do zařízení, takže odejde pouze zdroj, po jeho opravě či výměně zařízení pracuje dál. U levných zařízení jsou použity úsporné konstrukce, které toto nezaručují a většinou odejde celé zařízení.

Výrobci použitím nekvalitních komponentů a konstrukčními vadami řeší životnost svých zařízení. Co jiného např. říct o konstrukci spínaného zdroje jednoho DVBT receiveru, kde elektrolytické kondenzátory byly umístěny ve vnitřku chladiče tvaru U spínacího tranzistoru, který měl za provozu teplotu 70 st. C. Přitom nešlo o problém s místem, do skříňky by se vešel ještě jeden celý zdroj. Filosofie dnešních výrobců je jednoduchá, zařízení nemá vydržet více než několik týdnů či měsíců přes dvouletou záruku.

Pokud vám odchází spotřebiče neobsahující elektroniku (motory, top. tělesa), tak máte skutečně problém se sítí jako takovou.

Petr Fiedler

Quote from: Václav 3 on 19.07.2012, 14:10
Tímto způsobem nejčastěji odchází spotřebiče se spínanými zdroji, ...

Příčinou je použití nekvalitních a poddimenzovaných součástek, hlavně kondenzátorů (obvzláště elektrolytických) v samotném zařízení.

Pokud vám odchází spotřebiče neobsahující elektroniku (motory, top. tělesa), tak máte skutečně problém se sítí jako takovou.


Zajímavé je, že v jiném areálu, kde k výpadkům napájení také docházelo, jsme podobný jev nepozorovali a míra úmrtnosti spotřebičů byla standardní. Ano, jednalo se ve všech případech o spotřebiče se spínanými zdroji, ale pokud ve stejném městě na jednom místě mají spotřebiče renomovaných výrobců standardní míru poruchovosti a na jiném místě mají ty stejné spotřebiče míru poruchovosti poměrně extrémní, tak problém nebude ve spotřebičích, ale v tom, co přichází po síti.

Nemyslím si, že by např. nepřerušitelné zdroje napájení formy APC (řada RS) byly produktem, který  by měl poddimenzovanou elektroniku a přesto APC RS 500 (udávaná rázová energie byla cca 180 Joule) zmíraly tempem neuvěřitelným - všech cca 5 postupně nakoupených kusů (tedy nešlo o vadnou sérii) umřelo do roka od nákupu. Problém se vyřešil přechodem na  "silnější" modely UPS APC řady RS  s rázovou energií nad 300 Joule, které bez problémů drží už několikátým rokem. Další dvě APC RS 500 jsem ve stejné době provozoval v jiné lokalitě mnoho  let bez jakýchkoliv problémů.

UPSky jsme začali nakupovat až když se množství zničených různých spotřebičů začalo vymykat našemu chápání.

Nejedná se o přepětí takového rázu, že by ničilo motory a topná tělesa, ale jiné vysvětlení, než přepětí pro to skutečně nemám. Ostatně krátkodobé malé přepětí vám motor ani topné těleso vzhledem k jejich časovým konstantám nezničí (pokud nedojde k průrazu izolace), ale kondenzátory a varistory to do nebe poslat může.  

Václav 3

Ještě mě napadá, zda zařízení netrpí trvalým příliš vysokým síťovým napětím. Již od r. 2003 může dosahovat napětí v síti 253 V (230V + 10%) a Vy píšete, že jste také hned vedle trafostanice. To by se také mohlo podepsat na vstupních obvodech spínaných zdrojů, na odrušovacích a elektrolytických kondenzátorech, varistorech, popř. i na usměrňovacích diodách (popř. můstcích). To by se potom nemusely vyskytovat ani nějaké zásadní špičky.