Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW?

Started by F. Křivánek, 24.04.2012, 11:58

previous topic - next topic

F. Křivánek


Nevíte někdo, kde bych se mohl dočíst, proč měniče frekvence napájené z jedné fáze a dávající tři fáze končí svým výkonem na 2,2kW
(berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)?
Je v normě (které?) napsána nějaká podmínka povolené nesymetrie zatížení fází, nebo něco podobného, která výkon měniče omezí na 2,2kW?

Zdenek Rajmont

Quote from: F. Křivánek on 24.04.2012, 11:58
(berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)?

1.Právě proto, že berou takový proud,
2.cena IGBT modulů je odvislá od proudu tranzistorem a tím postrádá další zvyšování proudu finanční efektivitu a  el. účinnost,
3.rostou požadavky na kapacitu kondenzátorů stejnosměrného meziobvodu - zvlnění 100Hz je třeba "zabít"  (a tím roste i cena),
4.výkonnější motory nemají vždy možnost přepnutí D- 3x230V
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.