• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?

Started by Martin Kafka, 28.05.2012, 16:48

previous topic - next topic

Martin Kafka

S technikem firmy (poskytování datových sítí) jsme dohodly tuto úpravu zapojení zásuvek pro jejich spotřebu. (viz obrázek) Ještě jsem to nikdy nedělal a při studování el.centrál jsem narazil na výraz "střed vinutí alternátoru není připojen" (třeba u hondy) a tak jsem trochu zmaten jak bude při tomto zapojení fungovat ochrana před NDN.
Doposud se výpadek el.energie řešil tak, že se centrála vynesla do 10 patra a tam přes prodlužovák připojili pohyblivý přívod (s obyčejnou vidlicí) jejich zařízení. Budova je celokovová (obilní silo) a rozvody jsou provedeny v TN-C.

Jiří Schwarz

Pár poznámek:
- síť TN-C je "dvoudrátová" a do této sítě nemůžete jednoduše pustit výstup elektrocentrály
- to, co máte na přiloženém obrázku, je již za bodem rozdělení síť TN-S, v zásadě to tak je možné připojit
- výstup elektrocentrály je "izolovaný od země", pokud se pouze na výstup připojí do zásuvky jeden spotřebič, je to ochrannéopatření - elektrickéoddělení podle 33 2000-4-41, ed.2
- pokud na výstup elektrocentrály připojíte nějaký rozvod, spíše už to je možné považovat za síť IT
- v síti IT je přínos proudového chrániče dost omezený, tam by větší přínos měl hlídač izolačního stavu
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Zásadní problém vidím i při provozu ze standardní sítě. 40m kabelu CYKY 3Jx2,5 zřejmě zakončené klasickými zásuvkami 16A jištěné jističem 20A je špatně. Zásuvky nelze jistit vyšší hodnotou než je jmenovitá. Co se délky kabelu týče, nemusí vycházet impedance zkratové smyčky, což závisí na charakteristice jističe a také na podmínkách na přívodu do objektu, to je třeba změřit.

Kvalitní větší centrály mívají HIS osazený, pak není další třeba.

Protože předpokládám, že majitel zařízení je někdo jiný než majitel objektu, provedl bych přizemnění vodiče PE tohoto rozvodu, lze předpokládat, že při nějakých pracech na rozvodech majitele objektu, může dojít k odpojení přívodního PEN, což by mohlo být nebezpečné jak pro obsluhu datového zařízení, tak pro na rozvodech pracujícího elektrikáře.

Václav 3

Omlouvám  se, přehlédl jsem jistič B16A, přesto bych ale změřil impedanci na konci vedení.

Jiří Schwarz

Quote from: Václav 3 on 29.05.2012, 04:35
Omlouvám  se, přehlédl jsem jistič B16A, přesto bych ale změřil impedanci na konci vedení.

Obávám se, že měření impedance "za centrálou" asi nevyhoví  (zle)
Právě proto je správné mít tam HIS a "první poruchu" řešit včas, protože při "druhé poruše" by měly být vypínací parametry jako v síti TN a ne každá centrála "dá do zkratu 80A nebo víc"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Já jsem to nenapsal dostatečně jasně, vše o měření bylo míněno při provozu ze sítě, měření impedance za generátorem je nesmysl, vnitřní odpor samotného stroje bude oproti síti dost velký.

Proč jsem o tom psal, je zkušenost z provozu zemědělských objektů, kdy bývá elektroměr někde na administrativní budově a pak přes několik rozvaděčů jde vedení až k poslednímu provoznímu objektu na dvoře. Tam se nasbírají různé úbytky a přechodové odpory a impedance nemusí být nic moc už na vstupu onoho rozvaděče, odkud je napojen ten 40-ti metrový CYKY 3Jx2,5. Z tohoto důvodu doporučuji měření impedance.

Jiří Schwarz

Quote from: Václav 3 on 29.05.2012, 07:18
... Proč jsem o tom psal, je zkušenost z provozu zemědělských objektů, ....

Z vašich příspěvků je vidět, že jste starý praktik, že jste toho už viděl a zažil hodně a především že si z toho, s čím se setkáte, dokážete vzít poučení, zapamatovat si nějakou zkušenost a rád se o ty zkušenosti podělíte s druhými.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef BABJAK

Tak tak, najďalej býva predsa senomet, tzv. žralok.  8)

Daniel Hudzík

Instalovat FI na privod k datovym technologiam mi nepride rozumne.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Surovec

Při provozu na elektrocentrálu nebude chránič funkční.

Martin Kafka

K té impedanci: trafo je asi 50 m od rozvaděče (3x240 AYKY). Rozvody v budově jsou "moje", ajtáci se připojují na "moje" zásuvky. Vzhledem k tomu, že budova je celokovová je všude provedeno pospojení na hmotu budovy.

Milan Hudec

Quote from: Surovec on 29.05.2012, 13:38
Při provozu na elektrocentrálu nebude chránič funkční.


Pokud těžkou centrálu nepoložíte přímo na chránič mohl by fungovat naprosto bez problémů, samozřejmě s podmínkou "co odbočka-to chránič".