Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?

Started by Jan Rittich, 24.05.2012, 12:05

previous topic - next topic

Jan Rittich

Moderátor: "Připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?" je špatně zadaná otázka.


Zvažuje Teco vývoj komunikačního submodulu s rozhraním TCL2 pro připojení periferních modulů IR, IB, OS, IT, OT, UC k TC700? Nebo stále zůstane jen možnost vytvoření sítě PLC?
" Člověka nemůžeš nic naučit; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě samém. " Galileo Galilei

Jan Rittich

Ve výčtu modulů jsem zapomněl ještě na CF a RF.
" Člověka nemůžeš nic naučit; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě samém. " Galileo Galilei

Jaromír Klaban

O takovém modulu pro TC700 neuvažujeme. Zůstává pouze možnost propojení přes centrální moduly. Nejlépe přes Ethernet přes síťové proměnné, ale lze je propojit i přes sériový kanál jako "master-slave".