• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 23:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako naložiť s účinníkom AM pri výpočte generátorického režimu?

Started by Vlado V., 25.05.2012, 08:32

previous topic - next topic

Vlado V.

Ako treba naložiť s účinníkom - cos fi - asynchónneho motora pri návrhu jeho použitia v generátorickom režime? Prepočet motorických otáčok na generátorické i zahrnutie účinnosti k navýšeniu vstupného výkonu mi je jasné.

Zdenek Rajmont

Nechápu otázku. Jalový výkon je třeba pro magnetizaci a asynchronní stroj si jej  bere ze sítě.
Pokud chcete ostrovní provoz, na téma vhodné kapacity bylo napsáno mnoho pojednání.
Průšvih je v tom, že závislost účiníku na výkonu není lineární, což návrh komplikuje.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Vlado V.

Otázka nie je smerovaná na ostrovný režim, ale na samoprifázovanie do trojfázovej siete. Znamená to, že asynchrónny motor v generátorickom režime síce vyrába činný výkon, ale zo siete odoberá jalový výkon? Je teda potrebné s ohľadom na to dimenzovať elektrické prvky ako dimenzovanie káblov a istenie, ale nie je potrebné o vplyv účinníka navýšiť výkon hnacieho stroja?

Zdenek Rajmont

Trochu se rozepište jak si řešení představujete.
Nejjednodušší nafázování uděláte tak, že roztočíte motor ze sítě i s turbínou a pak pustíte vodu ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Vlado V.

Ale tomu ja samozrejme rozumiem. Ja sa len pýtam, či pri návrhu napr. vodného motora musím pri voľbe jeho výstupného výkonu zohľadniť účinník hnaného asynchrónneho motora, podobne, ako musím zohľadniť účinnosť tohto motora či straty na prípadných prevodoch.