• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:06

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?

Started by Jan Koleček, 03.07.2012, 18:37

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Když stoupne proud ve zdravých fázích, to není nadproud?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š. Svejkovský

Ale abych se jenom nedohadoval o slovíčkách.

Měl jsem aplikaci, kdy pohon jistil jistič 3RV a rozbíhal softstarter 3RW. Problém toho softu je ten, že v té konkrétní variantě rozbíhá motor jen ve dvou fázích a třetí je na tvrdo. Jistič to vyhodnotil jako výpadek dvou fází a vypnul. Tento jistič podezřívám z měření proudu elektronikou, protože se nadproud nekonal.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Bohusik

Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristiku při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 08.07.2012, 19:41
Můžete nějak osvětlit těch 1,25 ?


ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.

Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.07.2012, 08:48
ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.

Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).


Jo takhle jste to myslel, dík.

Nicméně tato diskuze (vzhledem k triviálnosti prolému a nasazení diskutujících) mě připadá poněkud zmatečná :)

Miroš Jan

Quote from: Petr Bohusik on 09.07.2012, 08:33
Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristiku při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.


Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé (no)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 09.07.2012, 10:17
Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé (no)



Je lhostejné, jestli nadproudovou spoušť motorového spouštěče tvoří hloupý bimetal a magnet s mžikovou spouští nebo nějaký sofistikovaný elektronický obvod. Pořád je to motorový spouštěč.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

09.07.2012, 11:14 #43 Last Edit: 21.08.2012, 23:30 by Miroslav Minařík
V tomto se Jiří neshodnem. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace