• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 22:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?

Started by Ludovit Vozar, 23.03.2015, 17:46

previous topic - next topic

Ludovit Vozar

23.03.2015, 17:46 Last Edit: 23.03.2015, 21:54 by Redakce portálu Elektrika.cz


V rozvádzači mám 9 zás. okruhov istené 16A ističmi. Všetky sú napojené na jeden 3f.FI Chránič,
čo nieje bohviečo pri vybavení FI v podstate zhasne celý dom.
Chcel by som tento FI vyhodiť a namiesto ističov dať kombinované ističe+chránič zo šírkou 1. modulu-kvôli priestoru.
Len tak ma napadlo, či sú pri tejto malej šírke spoľahlivé, tak ako "široké"resp. mi odporučte nejaký konkrétny typ, lebo ceny sú rozdielne.

Vít Rotrekl

Já jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA (zle), a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Zeptám se jinak. Jak často vám ten chránič vybavuje? To máte 9 okruhů na rodinný domek nebo byt? (Jestli je to na byt tak by to mohlo odpovídat tak do 3+1. Jestli je to na "normální" rodinný domek, tak je to tedy zoufale málo).

Pokud ten jistič padá "nějak" pravidelně, nebylo by lepší zkusit najít příčinu? 9 zásuvkových okruhů mě na jeden chránič nepřipadá zas nějak moc. Ale nevíme, jak jsou okruhy provedené a kolik toho vypadne....

Ne, že bych řešení s jednopólovými (neplést s jednomodulovými) chrániči nedoporučoval. Ale jít do nějaké levné  ..., za cenu "komfortu" kterej se ani nemusí dostavit.... No nevím.

Opravdu bych spíše pátral po tom proč ten chránič padá.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Novotný- Stryker

á jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA zle, a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Můžete být konkrétnější?

Petr M

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 24.03.2015, 13:33
Můžete být konkrétnější?


Myslím, že konkrétnější byl už v několika diskusích...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří x Svoboda

Quote from: Jan Franěk on 24.03.2015, 05:48
Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.


Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.
Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO

Jan Franěk

Quote from: Jiří x Svoboda on 24.03.2015, 16:18
Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.


Máte pravdu. Omlouvám se za přehlédnutí. Jednomodulový jističochránič, jediný který znám z našich velkoobchodů, opravdu vyrábí firma Bonega.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

1M chránič od Bonegy je napěťově závislý a tudíž nepoužitelný. Podle mých informací je určen pro britský trh.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Marek Marko


Ludovit Vozar

Ďakujem za tip.
Mal som ich vytipované (pár vecí som kupoval z Traconu), len som čakal na nejakú odozvu z fóra Takže je s nimi dobrá skúsenosť?
Nevýhodu vidím vtom, že pri vybavení sa nevie, či to je z nadprúdu (istič) alebo z poruchov. prúdu (chránič)


Milan Hudec


Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Roman Šafránek

Pokud za tím 3f chráničem nemáte žádný 3f spotřebič (pouze 9 1f okruhů), tak bych jej nahradil třemi kusy 1f chráničů a budete potřebovat navíc jen dva moduly na DIN liště.
Pokud tam nemáte ani ty 2 moduly prostoru a máte i další okruhy které za chráničem nejsou (nějaká světla, kotel, bojler...) tak bych dal chrániče jen dva - okruhy za chrániči by byly pouze na dvou fázích, na třetí fázi by byl ten zbytek bez chrániče.
Případně se ještě dají koupit jističe v šířce 1/2 modulu. Pokud 4 jističe těmito nahradíte, získáte potřebný volný prostor. Optimální to ale není (tyto jističe jsou spíše taková nouzovka...)