Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy?

Started by Marty_S, 01.09.2012, 10:20

previous topic - next topic

Marty_S


Chtěl bych poprosit o radu k tomuto motoru (stitek viz. obrazek).
Je to motor k cirkularce, evidentne dost stary (k danemu typu jsem bohuzel nic nedohledal).

Motor byl zapojen do D. Pri stavajicim jisteni 3x16A char. B a primem pripojeni jistic pri rozebehu samozejme vybavi.
Stitek o provozu v Y patrne nic nerika.

Pro pohon pily se mi zda pri zapojeni do D zbytecne vykonove naddimenzovan a myslim, ze pro rezani polen "rozumneho" prumeru by vykonove postacovalo zapojeni do Y.

Je mozne tento motor provozovat v Y?

Filip Dobiáš

Jestli by vám stačil třetinový výkon, tak je možné provozovat motor v zapojení Y. Ale lepší by bylo použít přepínač Y/D pro zmírnění proudového nárazu při spouštění a provozovat motor na plné napětí.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Jiří Schwarz

Pokud motor neni "mechanicky zatížen", poběží bez problémů v zapojení do hvězdy.
Problém je, když při zatížení klesají otáčky. Pak se zvyšuje proud motorem a paradoxně mototr zapojený do hvězdy se může hřát více, než motor zapojený do D.

Odborné řeešní bych si představoval asi tak, že by bylo vhodné zkontrolovat, jestli motor nemá nějakou závadu a pokud ne, použít přepínač Y-D, Y pro rozběh, D pro běh se zatížením
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Doplnil bych odpověď Jiřího  Schwarze:
1/ změřit izolační stav
2/ spojitost vinutí
3/ při rozběhu na Y změřit proud, za provozu na D také a porovnat se štítkovým údajem  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Vítězslav Vaněk

Zajímavý je že na štítku u zapojení do Y není žádný údaj.
Sláva

Václav 3

Na starých motorech, určených pro provoz v síti 380V s přepínačem Y/D nebývaly žádné další údaje.