Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?

Started by Petr JANEK, 19.10.2011, 16:23

previous topic - next topic

Petr JANEK

19.10.2011, 16:23 Last Edit: 19.10.2011, 18:35 by Miroslav Minařík

Potřebuji zapojit, ohřívač vzduchu MBE 250,6kW s REG 230/400 regulátor elektrických ohřívačů.
V příloze jsou schémata obou, jak je propojit aby to bylo dobře?

Petr JANEK

Je mi jasné,že do regulátoru přivedu dvě fáze na svorky 1,2 a ze svorek 3,4 do ohřívače na svorky L1,L2 a projím zelenožlutý drát.Ale nevím co propojit dále na regulátoru jsou dvě svorky K a dvě svorky U a na ohřívači svorky 1,2,3,4 ??.Svorky na regulátoru G jdou na čidlo to je jasné. Prosím poradte díky

Jiří Schwarz

zkuste upřesnit zadání:
- 2 termostaty - co spíná (ovládá) jeden a co druhý?
- 2 výkony - to je dáno čím?
a další drobnosti...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Marek Zeman

Pane Janeku, přečtěte si prosím nejdříve pozorně Návod k použití obou zařízení - je na stránkách výrobce ohřívače (Elektrodesign). Na Vaše otázky je odpověď i na přiložených schématech. Stále nepíšete nic o ventilátoru, v návodu je požadavek na min. rychlost proudění vzduchu 1,5m/s, dvouminutový doběh a umístění za ventilátor. Navíc musí být v silovém obvodu stykač, který má v ovládacím obvodu připojené bezpečnostní prvky (termostaty, detekci proudění vzduchu). Také je vhodné mít detekci zanesení filtru, přeplněný může začít propouštět hořlavé nečistoty a hrozí požár.
Pokud jsem vás tímto dostatečně nenasměroval, z otázek mám obavu, že buď pracujete v oboru značně vzdáleném měření a regulaci, nebo nejste elektrikář.
Pokud jste ze Západních Čech a máte zájem o profesionální pomoc, dejte mi kontakt.

Václav 3

Stejný tazatel a stejný dotaz jako 17/10, proč nepokračujete v původním vláknu?

Zapojení není vhodné pro kutilskou aktivitu, hrozí poškození samotného přístroje i případný požár. Pokud vás nenavedly k řešení informace již zde podané, je třeba zavolat odborníka, nejlépe proškoleného výrobcem a ten vše vyřeší bez problémů a odpovědnost bude také na něm.

xjirik

V žádném případě bych nepřipojoval fáze přímo na svorky L1, L2, tím vyřadíte z okruhu pracovní a bezpečností vypínač s termostatem (jeden rozpíná při 60 a druhý při 120 stupních). Nejsem elektrikář, ale divím se, že nikdo z pánů elektrikářů na to neupozornil. Připojením fází přímo na svorky L1 a L2 pojedou spirály do té doby než se sami zničí nebo v horším případě způsobí požár