Je možné ponechat RD jistěný před elektroměrem pouze v HDS?

Started by Patrik Hora, 25.09.2012, 01:48

previous topic - next topic

Patrik Hora

Dostal jsem se k částečné rekonstrukci starého RD, kde je před elektroměrem jen vypínač a HDS 25A.
Osobně se my toto zapojení příčí, protože jakékoliv přetížení fáze bude pro 72 letého malitele znamenat volat poruchovou službu, nebo šplhat k HDS.
Má snaha vyřešit to snížením rezervovaného příkonu na 20A a nahrazením vypínače jističem 20A byla nejprve technikem CEZ meření telefonicky schválena a následně zakázána jakousi operátorkou zákaznické linky. Prý je třeba podat žádost o připojení k dist. soustavě. Navíc zde chybí i samostatné jištění HDO. Prosím o radu jak v takovémto případě postupovat.  
§8

Jiří Schwarz

S takovým řešením jsem se už také setkal, pojistky podle "tarifu" a před elektroměrem jen vypínač.
Ono to asi bude hodně staré a dlouho se do toho nezasahovalo...
A jakmile do toho budete chtít jakýmkoliv způsobem zasáhnout, dost nekompromisně po vás bude chtít ČEZ aby to bylo podle aktuálně platných Připojovacích podmínek, budou na to chtít revizi odběrného místa, může se stát, že tam bude nějaký problém se smlouvou a budou to chtít ošetřit novou smlouvou o připojení k distribuční soustavě,...
I tou změnou jištění se mění "obchodní vztah" a je třeba nová "přihláška" a na jejím základě úprava smlouvy
Dodavatel je ten, kdo v tomto případě "diktuje pravidla hry"

Takže naše "oblíbená rada" (i když pro někoho možná neoblíbená) - najít kontakt na nějakého RT, který v okolí pro ČEZ běžně dělá revize odběrných míst, připravuje podklady pro přihlášky k odběru,... Očekával bych, že to bude rychlejší cesta, než tady sbírat informace a opakovaně volat "operátorce"...

P.S. chybějící jištění HDO - vím o rozvaděči, kde jsou 2 jističe Siemens 25A, jeden třífázový pro hlavní odběr objektu a druhý jednofázový pro přijímač HDO. Samozřejmě je tam plomba!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Quote from: Jiří Schwarz on 25.09.2012, 10:30
budou to chtít ošetřit novou smlouvou o připojení k distribuční soustavě,...
I tou změnou jištění se mění "obchodní vztah" a je třeba nová "přihláška" a na jejím základě úprava smlouvy
Dodavatel je ten, kdo v tomto případě "diktuje pravidla hry"

Hlavně aby si nenadiktoval ampérový poplatek za "nově zřízený odběr".
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Patrik Hora on 25.09.2012, 01:48
... následně zakázána jakousi operátorkou zákaznické linky. .... Prosím o radu jak v takovémto případě postupovat.  


Rada je důsledně se vyhýbat přítelkyni na telefonu. Nevím, co jsou zač, jestli nějaké brigádnice. Obvykle nemají správné informace a rozhodují od boku.

Nejlepší způsob je zajít na přepážku, tam vše domluvit, včetně změny tarifu, rozplombování a následnou úpravu.

Ušetříte si jednu cestu k zákazníkovi a spoustu nervů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Hora

Tak ze to nechám zaplombovane. Nakonec nevadí-li to CEZu. S panem jsem se dohodl ze mu do rozvodnice dam 3x20 a nemerenou část nechám jak je. Myslím ze by melo být v jejich zajmu to upravit. Ale doprosovat se nebudu.
§8

wilix

Z osobní zkušenosti: jakmile-se začnete v odběrném místě ,,dloubat", bude po vás chtít distributor uvedení do souladu s platnými předpisy a připojovacími podmínkami ( samozřejmě revizi) - a to v jaké míře záleží většinou na dohodě s oblastním technikem, ono někdy splnit veškeré požadavky není reálné.Dotazovat se na nějaké technické podrobnosti telefonní operátorky většinou nemá smysl.