Distributor požaduje hodnotu výkonového čísla generátoru kg (dP/df). Generátor jest AS motor o výkonu 110 kW. Já si myslím, že tato hodnota nelze vypočítat přímo ze štítkových hodnot. Já bych k požadavku přistupoval následovně:

1. Odečtu jmenovitý výkon Pn
2. Zjistím jmenovitou frekvenci - fn=50 Hz
3. Motor rozběhnu do nadsynchronních otáček a připojím do sítě.
4. Turbínou dodám generátoru jmenovitý výkon.
5. Odlehčím generátor řekněme o 1/2 výkonu dP=55kW.
6. Zjistím změnu frekvence df.

Dosadím do vzorce: kg=-(dP*fn)/(Pn*df)

A mám požadovanou hodnotu.

Jak by jste tento problém řešili vy?
Vzdělání není patent na rozum.