• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může nedostatečné uzemnění zkrátit životnost ložisek?

Started by Jaromír Novotný, 27.12.2012, 13:47

previous topic - next topic

Miroš Jan

To: Jan Novotný
Jaký průřez má vlastně ten sběrnicový rozvod TN-C-S ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Se Honzo mrkni na to foto, ten zž do krabice je dle mého nějaký hovnítko

Jaromír Novotný

TO: Miroš Jan
V příloze posílám detail rozvodu el. energie. Vyrobce extruderu tvrdí, že to nemáme dobře, revizák to posvětil, že je to ok.

Jaromír Novotný


Miroš Jan

To : Jaromír Novotný
No nedalo mito, a kouknul jsem se na ten sběrnicový systém co tam máte. Tento systém je proveden jako 3 fáze + ,,N" vodič, a jako ,,PE" vodič, slouží vlastní kovový obal. U sběrnicových rozvodů platí obecně, že při jeho montáži, se musí dodržet pravidla technologického předpisu výrobce. Pokud tyto pravidla firma, která tento systém montovala, a dělala to poprvé, troufám si tvrdit, že to může být na trase někde nesprávně spojené. V případě že je vlastní obal sběrnicového systému vodičem ,,PE", je toto možné.
Doporučoval bych provést řádnou kontrolu správného provedení montáže.
V místě připojení napájecích kabelů AYKY 3 x 240 + 120mm2, je dle mého názoru chybné napojení jak přívodního vodiče PEN. Když jsem si zvětšil fotku, tak v podstatě, jsou přívodní vodiče ,,PEN", s tou modrou návlečkou, připojeny na sběrnici ,,N", a teprve od této sběrnice jsou tři vodiče připojeny na kostru sběrnicového systému, který tvoří vodič ,,PE". Dle mého názoru, mělo být toto přesně opačně. Navíc, na jednom šroubu M10, je připojeno 5 vodičů 120mm2, s nalisovanými kabelovými oky. Toto je taktéž špatně. (zle)
Toto snad ani nemohla dělat elektrofirma? >:D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaromír Novotný

TO:Miroš Jan
Díky za reakci, určite to prověřím a zapojení dle vašich připominek zkonzultuji s nasim revizakem. Pripojeni PEN je tak jak rikate, nejdrive na N šinu a pak paralelne na obal sbernice.

Zapojeni samozrejme delala elektrofirma, to zda s timto systemem maji predchozi zkusenosti ci nikoliv samozrejme netusim.

Vít Rotrekl

Nějak mě to přijde, že ten připojovací box není stavěn na připojení 3-mi kabely, ale spíše na připojení jednotlivými vodiči, např CHBU 300mm2. Podle požadovaný ampér. Stejně tak si myslím, by i přívod měl být proveden v TN-S.
Pokud je to provedené podle nějakého projektu, tak to někdo asi nezvládnul.

PS: Tímto ovšem nechci určitě tvrdit, že toto je ta příčina těch poruch, jen ze zvědavosti sleduji toto vlákno a snažím se něco pochytit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

Víťo, on ten připojovací modul, má vlastně na sběrnicích, pouze po dvou otvorech o průměru 11mm. Takže je teoreticky možné, že napájení, projektoval někdo, kdo s tímto nemá žádné zkušenosti. Výrobce v katalogu toto uvedené nemá, myslím jaký průřez má mít připojovací vodič. Alespoň jsem to nenašel.

Jinak ono to připojení vývodového kabelu, není taky zcela v pořádku. Svorník na té černé fázové žíle je celý ohnutý.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdenek Rajmont

Quote from: Miroš Jan on 03.01.2013, 19:47
Jinak ono to připojení vývodového kabelu, není taky zcela v pořádku. Svorník na té černé fázové žíle je celý ohnutý.

A dík tomu odchází ložiska. Bezva.   :o

Síť s tím NEMÁ nic společného.
Zvolte jinou taktiku: Zeptejte se dodavatele, jak má přívod vypadat. ( Mimochodem je to jasná pitomost, protože dodavatel dle většiny smluv ručí za své zařízení ZA připojovacími svorkami, tedy i za propojení motoru s měničem)

Jestli dodavatel dodával zařízení "na klíč", tak asi i včetně jeho instalace. (pokud dělala instalaci jiná firma, jistě to při oživení někdo od dodavatele kontroloval) Takže je-li to v záruce, stává se to problémem nikoliv  technickým, ale právním.





Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jiří Schwarz

03.01.2013, 21:04 #45 Last Edit: 27.01.2013, 18:46 by Miroslav Minařík
Quote from: Jaromír Novotný on 03.01.2013, 13:31
... Vyrobce extruderu tvrdí, že to nemáme dobře, revizák to posvětil, že je to ok.

Asi bych jako revizní technik porovnával provedení rozvodu s projektem nebo nějakým prohlášením o shodě...
Určitě bych posuzoval provedení rozvodu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, z hlediska oteplení komponentů a ochrany před požárem,...

Z těchto hledisek bych to mohl považovat za "schopné provozu" a jestli má výrobce nějaké speciální požadavky, ty asi nebudou tak docela souviset s bezpečností a RT to asi "nevyřeší".
To, že RT napíše, že zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu, ještě neznamená, že je zařízení z hlediska životnosti komponentů, hlučnosti,... postaveno optimálně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)