• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:34

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?

Started by radek muck, 12.12.2009, 09:39

previous topic - next topic

radek muck

12.12.2009, 09:39 Last Edit: 30.01.2010, 08:23 by Miroslav Minařík
V sekci měření sledu fází jsem zjistil a taky správně naměřil "vadaskou" sled fází. Před zapojením mých podružných hodin pro osobní potřebu jsem byl upozorněn, že musí být zachován sled fází, aby hodiny měřily.
Ovšem jediné co jsem zjistil, že fáze mohu mít v pořadí 1,2,3 nebo 2,3,1 či 3,1,2.
Můžete mi prosím někdo z odborníků poradit, zda má některé z těchto zapojení vliv na funkci hodin?
A pokud ano, jak postupovat, pokud mám k dispozici "vadasku" a jednoduchý multimetr.

#112#

Petr Doležal

Všechna vámi udávaná zapojení jsou správná. Poslední kontrolou, zda jste neudělal chybu, je správné načítání vaši spotřeby.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Rotrekl

V podstatě je to úplně jedno. Pořadí 1. fáze je v podstatě relativní pojem. Proste jedna se zvolí jako první a další dvě jdou za ní.

Pokud by se někde rozvod větvil a pak dále zase spojoval (zauzlené rozvodné sítě, rozvody VO ve městech), tak už na pořadí a L1, L2, L3 záleží a má smysl zjišťovat, ale tady je nutné jen dodržet správné pořadí vzhledemk ostatním dvěma.

PS: pokud máte statický elektroměr (tzn. netočí se v něm kolečko), tak ani na pořadí fází nezáleží a měl by měřit vždy správně.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Lukáš Kocián

Pořadí fází nemá vliv na otáčení elektroměru. Jelikož se jedná o součin vektoru napětí a proudu, a je jedno, jestli přímo elektrický, nebo elektricko-magneticko-mechanický jde vždy jen o neprohození vstupních a výstupních svorek. V mechanickém elektroměru se využívá Foucaultových proudů a točivé magnetické pole tu obstarávají dvě cívky, napěťová a proudová, které jsou u činného elektroměru na sebe kolmé (může tam být malá odchylka mezi mechanickou a elektrickou kolmostí v řádu stupňů). U třífázového el.měru jsou systémy tři (dva se obvykle vejdou na jeden kotouček a jeden je samostatně), ale na funkci to nemá vliv ....