Nemáte někdo zkušenost s Moeller/Eaton Easy 821 DC/TC?

Started by David Hruda, 17.12.2012, 19:21

previous topic - next topic

David Hruda

17.12.2012, 19:21 Last Edit: 17.12.2012, 20:49 by Miroslav Minařík
Dnes jsem se dostal k programování této jednotky. Zdánlivě jednoduchá věc, 8 vstupů, 8 výstupů. Vytvořil jsem kontaktní schéma (nakonec k eliminaci všech možných chyb z mé strany jen I 01---Q 01). Po spuštění programu na displeji správně ukazuje, na kterém vstupu je signál, ale na výstupech není nic. Vyzkoušel jsem kdeco v nastavení, ale nic to nedělá  :'( . Nemáte někdo nějakou radu, kde by mohl být zakopaný pes?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

David Hruda

Dnes se mi povedlo sehnat telefonicky člověka, který mi prozradil, kde dělám chybu, takže vyřešeno.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroš Jan

Davide, mohu se zeptat, jakou chybu jsi udělal?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Mudra

Také bych byl pro zveřejnění, kde se chyba stala? Ať ostatní stejnou chybu neudělají...
Elektrikář - údržbář §6, §8

David Hruda

áááááááááááááááále, nejak jsem v dokumentaci nenašel, že:
při tvorbě propojovacího schématu jsou první 4 pole pro podmínky(vstupy) a až páté pole je pro výstup. Takže když jsem napsal I01-Q01, nedělo se nic, musí se napsat I01- - - Q01.
Bylo mi divné, že nejsem schopen pro výstup vybrat funkci, ale že to je tím, že nedoskáču na displeji až vpravo, to mě teda nenapadlo.
Dnes jsem uspěl, automat pracuje dle požadavků, a já jsem zase o něco chytřejší (jen ty 4 hodiny, co jsem u toho zbytečně seděl mě štvou).
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Karvánek

18.12.2012, 22:18 #5 Last Edit: 18.12.2012, 22:24 by Milan Karvánek
Aha, programováni z displeje tlačítky, to je šílenost, to nedělám ani když jsem náhle volán na poruchu zařízení s mým vlastním programem, otáčím se a jedu si domů pro laptop (abych potěšil M.M.). Doporučuji se ponořit do Easy softu PRO aktuálně asi ve verzi 6, dnes je snad už ke stažení zdarma, já ho před lety ještě platil. Ten umožňuje i výborné možnosti diagnostiky když zařízení nedělá co má, většinou z důvodu nějaké mechanické chybky, kterou si obsluha vůbec nepřipouští, ale elektrický snímač je na mechanické prvky holt prevít a žádnou chybku jim neodpustí   :)

David Hruda

jojo, z displeje... Ale ona to byla taková nárazovka a navíc jednoduchá, takže jsem o stahování sw ani nějak neuvažoval. Kdyby toho bylo víc, určitě bych do toho šel.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz