Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?

Started by Karel2, 24.12.2012, 15:35

previous topic - next topic

Karel2

Ovládání třech svítidel z pěti míst.
Schéma je klasické na koncích vypínače č.6, uprostřed 3 kusy vypínačů č. 7 (křížový).
Jedno svítidlo je zapojeno jako obyčejná žárovka (v objímce) - další dvě jsou ještě nepřipojené (tj. trčí holé dráty). Normálně ovládání funguje - z každého místa lze nezávisle žárovku rozvítit i zhasnout.
Ještě než jsem zandal krytky na vypínače, tak jsem si jen tak zkoušečkou prošel jeden z křížových vypínačů a zjistil, že fáze je na všech čtyřech šroubech - což by být asi nemělo...
Vzal jsem tedy multimetr a začal měřit napětí:
a) Jeden konec multimetru jsem připnul na ochranný kolík zásuvky a druhým se dotýkal těch 4 šroubů na vypínači č. 7 - u dvou z nich bylo 230V, u dalších dvou cca 115V?
b) Po odpojení objímky jsem pak měřil napětí na fázi, která je určená k napojení svítidel. Při zapnutém stavu je opět klasicky 230V, při vypnutém ale 96 V ! ?

Jak je toto k čertu možné?

Žlutozelený vodič i modrý vodič mají proti ochrannému kolíku libovolné zásuvky odpor 0 ohm (zkrat), a vzájemně mezi sebou také, tedy předpokládám že jsou zapojeny dobře.


P.S.
Podobný problém měl i jeden kolega v bytě, ten jej však také ještě nevyřešil.



Než se zeptáte, přečtěte si zdejší pravidla a dodržujte je prosím.
Váš problém je vyřešen zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18670.0.html