• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 19:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak bezdratove merit spotrebu cca 250-500 kVA?

Started by Beranm, 15.01.2013, 20:38

previous topic - next topic

Beranm

15.01.2013, 20:38 Last Edit: 15.01.2013, 20:52 by Miroslav Minařík
Vazeni, ma nekdo z pritomnych zkusenost s instalaci nejakeho bezdratoveho merice okamzite spotreby + historie na privodu prumyslove haly, ktera muze mit odber cca 250-500 kVA?
Je tam samozrejme merak, ale v rozvadeci. Potrebuji vytahnout data nejlepe bezdratove nekam do kancelare, pripadne do pocitace a nejakeho SW.
Melo by to slouzit k priblizne kontrole fakturace, dale ke zpracovani statistiky (cyklu) spotreb, mereni trendu atd. A dale pro zobrazeni okamzite spotreby pro potreby nove firemni ECO normy.
Nasel jsem 3faz mereni bezdratove s displayem, ale max. do 200A na fazi. Jo, privod mame tusim 22kV v dome.

Lukáš Rotrekl

Předně budete muset asi "drátově" změřit. Pak to jen bezdrátově přenést. Nasadit nějaký analyzátor, ten pak buď přímou linkou propojit s PC, kam mají být přenášeny data - např. po 485 s optickým pojítkem, nebo pomocí Wifi přes LAN... Ale jak to máte u vás s možnostmi tady asi nikdo nevyčte....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdenek Rajmont

Quote from: Beranm on 15.01.2013, 20:38
Nasel jsem 3faz mereni bezdratove s displayem, ale max. do 200A na fazi.

Tak si před měřák dejte proudová trafa a máte klid.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Roman Šafránek

Asi to nebude úplně malá firmička v jedné malé budově (vlastní trafostanice...), bezdrátový přenos přímo z rozvodny někde do kanceláře bude asi nesmysl, zaměřil bych se na:
- osadit nějaký celkem standardní MP s možností přenos dat (napad mě schrack NA 96 HD+)po komunikační sběrnici
- snažit se tu sběrnici vhodným převodníkem připojit k firemní LAN sítí (která beztak bude někde poblíž), příp. poblíž MP umístit PC, které bude data zaznamenávat/analyzovat...
- pokud by opravdu v daném místě nebyla rozumně dostupná síť LAN tak volit nějký GSM komunikátor, příp. "wifi" bezdát

Pavel Rybář

Jestliže je tam elektroměr s pulzním výstupem, pak doporučuji SDS Micro. Jinak podružné měření, tj. proud. trafo + elektroměr a SDS. Levným krabičkám s Hallovýma sondama bych se spíš vyhnul, profi (např. Elcom) jsou cenově někde jinde.

Josef Křemen

A více informací by nebylo?? Fakturační měření je na straně vn nebo nn? A především do jaké oblasti spadáte?? V každém případě to je velkoodběr. Asi by jste měl začít u svého distributora - PRE, ČEZ, EON popř.některý lokální distributor - a optat se co vám navrhnou a povolí.
A) K měření na vn nic nepřipojíte - platí bod C)
B) u sekundárního měření - na straně nn - si můžete připojit ZA FAKTURAČNÍ MTP A MIMO POLE MĚŘENÍ - co chcete podružné měření s vlastními výstupy, soft atd.
C) u velkoodběru se používají elektroměry (u PRE stoprocentně, ČEZ a EON asi taky) které měří asi 50 údajů, pro vás nedůležitých, a dalších asi 6 ze kterých dokážete něco analyzovat pomocí optických separátorů připojených k výstupům v elektroměru, linky na přenos dat a softu. Výstupy z elektroměru jsou pulsní a pokud najdete něco na  přenos pulsů bezdrátově, tak není problém.  Standartně se na to používá UTP kabel, myslím si, že 200 metrů není problém. Z elektroměru je možno - činný výkon ve čtvrthodině, jalový výkon + a - a synchronizační impuls. V případě nutnosti např. výkonu výroby se musí něco oželet např. jalovina, kterou je možno vyčíst z kompenzačního rozvaděče. Ale spotřeba v kWh nelze. Hlavně kWh nejsou u velkoodběru fakturační údaj. To se musí počítat podle výkonu ve čtvrthodině vhodným softem.
Za C) je nejlevnější, nejspolehlivější řešení.