15.02.2013, 10:21 Last Edit: 15.02.2013, 17:46 by Miroslav Minařík


Provádím rekonstrukci půdní vestavby a rozhodl jsem se elektroinstalaci táhnout nad požárně odolným sádrokartonovým podhledem. Světelný okruh pomocí CYKY 3Cx1,5J. V pokojích mám vždy pro jedno světlo dva přepínače.

V zapojení máme: přívod L na P1, korespondenční vodiče mezi P1 a P2, L ke světlu, N od světla k rozvaděči.

Musím vždy použít pro volné uložení výše uvedený kabel, i v případě, že využiji pouze jeden vodič, a nebo lze použít samostatné vodiče, případně v jakém provedení.
Jde mi především o L a N.
Korespondenční vodič má využití 2:1 - neřeším.
Podotýkám, že mám osvětlení LED - tudíž spotřeba 11W na světlo.

Petr Schlesinger

na tahání jednotlivých vodičů nad podhledem volně zapomeňte, norma nic takového nepřipouští.
tuto instalaci by měl provádět odborník - napsal jste protipožární sádrokarton - víte jak správně provést prostupy pro kabely v protipožárním podhledu?  ;)

Martin H.

Asi ste vychádzali z takejto schémy. Vystihuje princíp, ale kabeláž sa naozaj robí inak.

Jiří Schwarz

Předpokládám, že si to děláte sám, bez projektu, že jste možná ani neřešil výšku objektu, z toho plynoucí vzdálenost od HOP a tak je docela pravděodobné, že budete mít problém se souběhem nebo křížením s hromosvodem...
Přiveďte tam nějakého odborníka včas a ńechte si poradit přímo podle situace na místě jak s rozvody, tak se "vztahem" k zařízení pro ochranu před bleskem.
Nejdražší řešení bývá to, při kterém se na začátku ušetří a na konci se dělá znovu a pořádně!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

V první řadě bych se bál poškození izolace ať již kabelu či vodiče vruty a hranou konstrukce