Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?

Started by Pet Holík, 20.03.2013, 09:36

previous topic - next topic

Pet Holík

20.03.2013, 09:36 Last Edit: 20.03.2013, 15:08 by Fuk Tomáš
Při výchozí revizi byla na zásuvkách z UPS hodnota Zs -přibližně 0,6 ohmu.
Při periodické revizi 1,9 ohmu. Majitel odmítá vypnout (bypassovat) UPS.
Je možné, že výchozí revize byla při bypassované UPS, a kde se ten 1 ohm vzal?

František Šohajda

Záleží jak je UPSka zapojená.....jak pracuje....je to možné !
Pokud před je jiná impedance.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Revús

Dobrý článok o postupoch pri posudzovaní bezpečnosti UPS napísal pre elektrika.cz David Klimša.

http://elektrika.cz/data/clanky/klimups040414/view?searchterm=ups%20%28fm%29

http://elektrika.cz/data/clanky/klimsaups040414/view?searchterm=ups%20%28fm%29

Ak by odkaz zomrel, tak je materiál aj v prílohe.


Pet Holík