Co způsobuje krátkodobé výpadky elektrické energie při bouřce?

Started by Filip Výmola, 04.08.2011, 21:22

previous topic - next topic

Filip Výmola

Docela by mně zajímalo, co způsobuje výpadky el. energie při bouřkách. Myslím ty krátkodobé výpadky třeba na pár vteřin, kdy všechno zhasne a za okamžik opět naskočí.
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Petr Doležal

Nejspíše to bude automatika opětného zapnutí. Vznikne nějaký poruchový stav, ochrany vypnou, automatika udělá pokus o zapnutí pro případ, že porucha zanikla a ejhle ono to drží (někdy však taky ne)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Filip Výmola

Napadlo mně něco takového. Kde je to umístěno? Na vn nebo u transformátoru nebo přímo někde v rozvodně? A jak může ten poruchový stav vzniknout. Napadá mně sand jenom varianta, kdy se "vodiče dotknou" - v případě silného větru, to už jsem viděl na vlastní oči na nn v naší ulici :-) Ale co když vítr není, jaká může být ještě příčina?
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Jiří Schwarz

Quote from: Filip Výmola on 04.08.2011, 22:16
Ale co když vítr není, jaká může být ještě příčina?

Při blesku  vzniká silné elektromagnetické pole, které naindukuje do všeho vodivého "proud". Při délce vedení v kilometrech až desítkách km to jsou pořádné "proudy a napětí". Je to proudová špička, která v tom okamžiku zvýší proud spotřebiči (i trafa na okamžik výrazně zvýší odběr), špička, která "otevírá" přepěťové ochrany,... Na tuhle špičku může zareagovat ochranný prvek (jistič) jako na jiný nadproud.
Běžně jsou jištěny výstupy z rozvoden, buď tam může být obsluha, co se pokusí to zapnout, nebo to jde zapnout přes dálkový dohled, nebo je tam "automat", který má SW řídící počet pokusů o zapnutí a dobu mezi pokusy.
Samozřejmě jsou jištěny i transformátory, ale pokud je to pojistka na přívodu, tu je třeba vyměnit a to není otázka vteřin...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Umístěno je to na vn a vvn, na distribučních nn nikoliv.Systém OZ- opětovné zapnutí. Při zkratu vypne a do tuším 0,4 sec zapne znovu to nevím přesně, pokud je porucha vypne a obsluhu pátrá po příčině. Na vn už nedělám asi od roku 1996, takže info není úplně přesné... :)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Quote from: Filip Výmola on 04.08.2011, 22:16
. .  Ale co když vítr není, jaká může být ještě příčina?

Třeba pták s většími křídly, co přistál na stožáru vn nevhodné konstrukce.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Milý admine, proč nejde opravit chyby v příspěvku? Podotýkám, před vypršením času na případné korekce a úpravy?  :'(
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

ziza

Rychlý OZ na vn (vvn) funguje při poruchovém stavu v desetinách vteřiny. Pokud jsou výpadky v řádu desítek vteřin, půjde zřejmě o vyhledávaní zemního spojení postupným vypínáním vývodů vn.

Petr Doležal

Quote from: Petr Doležal on 04.08.2011, 23:14
Třeba pták s většími křídly, co přistál na stožáru vn nevhodné konstrukce.

Ale i ptáčci s malými křídly, když jich je mnoho.
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/541-6202-ptaci-zpusobili-nekolik-vyboju-a-odpojili-pastviste-od-elektricke-energie.html?ref=boxE
I když v tomto případě asi šlo o vedení nn
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Mnoho problémů s výpadky by dále způsobily aktivní hromosvody, pokud by ovšem fungovaly.