Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?

Started by Jan Kovalcik, 09.04.2013, 11:19

previous topic - next topic

Jan Kovalcik

09.04.2013, 11:19 Last Edit: 09.04.2013, 11:58 by Miroslav Minařík
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.
Ako je to podľa vás najjednoduchšie a najspoľahlivejšie možné zapojiť ?  

Do čerpadla v studni ide kábel 4x2,5 z tlakového spínača a ističa na nádobe ktorá je vo vnútri domu. Zdá sa, že systém nepotrebuje N takže bolo by možné to prevádzkovať len z 3-ma fázami plus PE na kostre ?
Líši sa nejako motor na čerpadle od motora napríklad na miešačke, pri ktorom viem, že N nie je potrebný ...

Jiří Schwarz

3f motor nepotřebuje N vodič.
Ale u vodárny záleží na tom, jak je dělané ovládání, jestli je tlakový spínač taky 3f, nebo máte jen 1f spínač, kterým se ovládá nějaký stykač, relé,...
Ale to by snad "elektrikáři" mělo být jasné...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Takové zapojení je snad základ oboru elektro ?  ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Hejčl

 Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
To není tak jednoznačné, v jistých aplikacích je u motoru N nutný...
Viz: některé baličky.
Taky jsem narazil....  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Illek

Quote from: Jan Kovalcik on 09.04.2013, 11:19
Mám domácu vodáreň realizovanú ako čerpadlo-ponorka(3F) v studni a v dome nádoba na vodu. Tento systém je však zapojený na sieť TN-C. V dome sa robí rekonštrukcia, kde bude sieť TN-S.

Rekonstrukcí el. inst. v domě nemůže vzniknout TN-S, ale pouze TN-C-S, tak jako z černého piva neuděláte světlé, ale pouze řezané.  :)

Václav Třetí

Staré typy domácích vodáren Sigma z 50. a 60. let, které měly stykač, byly vybaveny stykačem s cívkou 380 (400)V, takže vodič N také nepotřebovaly. Novější typy už byly vybaveny třípólovým tlakovým spínačem a stykač nebyl použit.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Michal Lužný

S jednou starou vodárnou mám zrovna co do činění a je to přesně případ, který popisuje pan Václav Třetí (stykač s cívkou na 380V).
Už tam bylo měněno kde co, čerpadlo, tlakový spínač aj., jen stykač (zřejmě díky kvalitě zpracování a naddimenzovanosti) drží jako bejk, ani fáze připojené modrými vodiči mu, zdá se, nevadily.  ;)

Jiří Schwarz

Quote from: Zdenek Hejčl on 09.04.2013, 23:38
Jiří Schwarz:
3f motor nepotřebuje N vodič.
To není tak jednoznačné, v jistých aplikacích je u motoru N nutný...
Viz: některé baličky.
Taky jsem narazil....  ;)

A to je pro motor nebo pro nějaké kontrolní nebo ovládací obvody?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU