Situace :

obvod do soustavy TN-S:
použili kábel CYKY-J 4x35 (4Bx35) a vodič 35 mm2  čiernej farby vedený súbežne s uvedeným káblom, ktorý preznačili na koncoch návlačnými zmršťovacimi bužírkami svetlo-modrej farby na účel stredného vodiča (N).

Je toto riešenie vobec normami povolené? Može sa takto preznačiť vodič čiernej farby, ktorý má slúžiť ako stredný vodič? (je to v súlade s  EN 60 446 č.l.3.2.2?) Može sa viesť samostatne stredný vodič, mimo obloženia kábla, ktorá norma a čl. to rieši ?


Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Eduard Kučera

Quote from: Štefan Beláň on 27.04.2007, 23:03
2) Nesmí!  (plc)



pan Beláň poprosím pokial možete aj uviesť normu a čl. s ktorou to je rozpore

Otakar Dosbaba

To Kučera: A proč ten přiložený vodič N nemůže být světle modrý?

Na druhou stranu jsou ale pochopitelné případné ekonomické tlaky investora při přechodu soustavy z TN-C na TN-S, kdy doplnění N vodiče, po celé délce trasy svázaného stahovacími páskami s původním 4B kabelem vyjde neporovnatelně levněji, než výměna celého přívodního kabelu. Neobhajuji toto řešení, ale do doby nejbližší rekonstrukce by to snad mohlo být tolerováno - jde o to, jak při revizi "vyložit" to společné obložení. Nebo je to opravdu tak neprůstřelné? Samozřejmě, neuvažuji případy, kdy se v nové instalaci nevhodně díky neznalosti provozu zvolí hlavní přívody podružných rozvaděčů v TN-C a pak se vzápětí, z důvodu např. montáže slaboproudých technologií, musí přejít na TN-S.

Záhyna Lubomír

Problém nastane, když chcete sehnat 70m buď příslušného kabelu nebo vodiče s izolací barvy modré, pak vám nabídnou 2000m a co s tím. Tak se přikloníte k řešení nouzovému a "neřemeslnému".
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Štefan Beláň

TO: Kučera

Těch článků norem je víc. Základní norma je ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6.

Zásada je, aby všechny pracovní vodiče, tj. vodič N i PEN, byly pod společným obložením (svazku, trubce... apod.).

Jedině vodič PE nemusí být pod společným obložení a může byt společný i pro více obvodů.
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Přikryl

Varianta která se v tomto případě také používá je zelenožlutý vodič v kabelu se použije jako vodič N a vedle kabelu se uloží uloží další zelenožlutý vodič jako PE.

Štefan Beláň

TO: Přikryl

Již jsem se s podobným řešením také setkal. Bylo to v době, kdy na trhu byl nedostatek kabelů 5C. Je nutné si ale uvědomit, že to také není v souladu s platnými předpisy (porušené předpisy o značením a přeznačovaní vodičů). :(

Osobně bych tuto variantu pokládal za méně nebezpečnou a přijatelnější, než je uložení vodiče N vedle kabelu! (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Eduard Kučera

Dodávatel  odpovedal :
1) podľa 60446  označenie barvou po celej dlžke vodiča je len doporučené čl.3.1 !

2)podľa 33 200-5-52 stredný vodič sa može klásť s vodiči krajními aj v tesnej blízkosti !

zaujímavý výklad ....


Toto som ešte našiel :

farba neutrálneho (stredného) vodiča však rieši aj HD208 S2 kde pri jednožilových kábloch a izolovaných vodičoch sa na izoláciu musí použiť  - modrá farba

Jiří Macků

V ČSN 33 0165 je v kapitole 9.3.2 uvedeno:
Pokud se v elektrickém zařízení (dnes instalace) setkají izolované vodiče s barevným značením podle dřívějších předpisů a norem s barevným označením podle této normy, musí se
a) ochranný vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) kombinací barev zelená/žlutá
b) Střední vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) světlemodrou barvou