Bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč 24 modulů nebo 36?

Started by Vít Peňáz, 22.05.2013, 17:53

previous topic - next topic

Vít Peňáz

Děkuji všem za reakce, dnes jsem tu měl opravdového elektrikáře.. A bude provádět i celkovou rekonstrukci.. Sám říkal že pokud bych měl proudový chránič vždy pro celé patro a všechny obvody za ním,stačí chránič, který zároveň bude mít funkci hl. vypínače. V každém rozvaděči počítal minimálně 15% rezervu.

Pavel Horský

Quote from: Vít Peňáz on 23.05.2013, 12:17
Děkuji všem za reakce, dnes jsem tu měl opravdového elektrikáře.. A bude provádět i celkovou rekonstrukci.. Sám říkal že pokud bych měl proudový chránič vždy pro celé patro a všechny obvody za ním,stačí chránič, který zároveň bude mít funkci hl. vypínače. V každém rozvaděči počítal minimálně 15% rezervu.



Ze 30ti modulů je 15% 4,5 modulu, což je hoooodně slabá rezerva. To je jinak řečeno "hodně nabušený rozvaděč" s minimální rezervou.
Použití chrániče jako hlavního vypínače rozvaděče není zrovna nejšťastnějším řešení.
Při poruše jednoho z připojených okruhů za diskutovaným chráničem pak budou všechny rozvody bez napětí, což pro vás ve večerních hodinách znamená tmu a bezradnost. Věřte mi, že s odstraněním poruchy za chrániči má problém nemalé množství "elektrikářů".
Pokud chcete mít celou elektroinstalaci pod chrániči, pak doporučuji rozdělení okruhů min. na dva chrániče a nebo připojení nejdůležitějších okruhů přes "chráničojističe". S centrálním chráničem nemusíte být v budoucnu opravdu spokojený. Toť letitá praxe, to se v brožurách nikdo nedočte.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Peňáz

Taktéž jsem chtěl nějméně jeden okruh světel před proudový chránič + lednici.. Takže dáme OEZ APN-32-3 jako hlavní vypínač.. Hlavní rozvaděč chtěl dát 36 modulů dáme 48, na patra místo 24 dáme 36.. Bude se do budoucna počítat i s elektroměrem na din lištu čož jsem se díval je 7modulů... Nebo dát raději všechny 48 ?

Oliver Mička

Rozvádzače sa vždy robia minimálne s cca 40% rezervou.. (príklad 36 modulov + 14 modulov do rezervy ) ono je potreba myslieť aj dopredu čo bude ...  (norm)
Za ďalšie bude treba brat do úvahy že napraskany rozvádzač bude v malom priestore produkovať aj dosť teplo čo nepriaznivo pôsobí na fyzikálne vlastnosti použitých prvkov ( štandartne hodnoty napr na ističoch sú udávané pri okolitej teplote napr 20°C atd. ) a poslednou vecou je aj to že aby bol rozvádzač po vyhotovený aj prehľadný tj v prípade poruchy aby sa dalo aj v ňom hýbať ( ako s vodičmi aj s prvkami.. ) rozoberať kompletne celú rozvodnu skrinku kvôli špatnému kontaktu alebo prvku nie je bohvie čo (zle)

Tieto veci okolo rozvádzača by si mál elektrikár čo vám to bude robiť sám určiť že čo ako a kde kúpiť.. Nie každý je nadšený keď príde na miesto činu a má tam niečo čo je nepoužiteľné pre danú vec..(či už malé, nepraktické alebo nepoužiteľné ) :-\
To že to nemá CE a štítok výrobcu neriešime ( nevidel som ešte domový/bytový rozvádzač vyskladaný elektrikárom s typovým štítkom ) iné je to u firiem a organizácií a kde sa to vyžaduje (norm)