Kde je rozhraní pro revize elektro a zdvihacích zařízení na el. mostovém jeřábu?

Started by Tomáš Žabka, 25.06.2013, 14:41

previous topic - next topic

Tomáš Žabka

Již nějakou dobu se snažím zjistit kde přesně je rozhraní na revize zdvihacích zařízení a revize elektrických zařízení. Dám příklad mostový jeřáb jako celek je připojen v přípojkové skříni tam končí vývod z rozvaděče. Mostový jeřáb je složen z několika elektrických pohonů, kabeláže a vlastního rozvaděče s relátkovou logikou a nebo s řídícím systémem. Může revizní technik elektro revidovat elektrické zařízení na tomto jeřábu? Případně existuje nějaký dokument, který definuje rozhraní elektro a zdvihacího zařízení. Stejný problém je i u výtahu. Ze školení si pamatuju jen to, že jak mile je to zdvihací zařízení tak je to mimo kompetenci elektro, ale bohužel jsem se zapomněl zeptat kde končí zdvihací zařízení a začíná elektro.

V níže citovaném článku je napsáno, že se provádí výchozí revize elektrického zařízení, chápu to správně, že ji provádí RT elektro?
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jiří Buben

Už je to nějakou dobu co jsem vznesl podobný dotaz na Ing. Vladimíra Macháčka z pobočky TIČRu Ústí nad Labem. Byla mi zaslána následující odpověď. Pro vysvětlení zkratka ZZ - zdvihací zařízení, EZ - elektrická zařízení.

,

revize elektro části ZZ s výjimkou výtahu musí provádět revizní technik EZ. U výtahu provádí revizi přívodu po hlavní vypínač, dále pak provádí revizi elektro revizní technik ZZ-e (ZZ-V).

Přeji pěkný den.




Ing. Vladimír Macháček

inspektor EZ, ZZ



Technická inspekce České republiky

Pobočka 05 - Ústí nad Labem

U panského dvora 986/3

400 01 Ústí nad Labem



472 772 931

725 735 047

vladimir.machacek@ticr.cz
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

To neplatí jen u výtahů, ale i u jiných zařízení ...
Vždy je konec běžné revize předávací místo el. energie (jako u přípojek!)... ;)
Stejně se chovám i u třeba zdravotnických zařízení (RTG,CT,Mamograf, sterilizátory a pod..) ,protože tam je už potřeba znát ten stroj, vědět co a jak měřit !
I u montáží je to takto rozděleno ...Běžní montéři udělají instalaci až po Hl. vypínač (předávací místo) a dál si to vše zapojí "odborníci" na danné spotřebiče...!
(to pak vidím rozdělení kompetencí... ;D třeba na CT dojede jeden na zapojení siloviny, druhý dojede upragdovat SW a třetí dojede na zprovoznění...všichni "elektrikáři" ale každý udělá jen část, na co je školen!!....a všichni dojedou svým autem cca každý 400km, ne aby dojeli společně...)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Slabý

Vycházím ČSN EN 60204-32 ed.2. Těžko budu revidovat nosnost lan a pevnost šroubů. Ale obecně platí, že bych o tom zařízení měl něco vědět, tak používám návody výrobců a konsultuji s RT ZZ.
Revize E1B