Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?

Started by Jan Stanek, 19.07.2013, 21:29

previous topic - next topic

Jan Stanek

Koupil jsem si postarší lustr a chci ho zapojit v paneláku (klasické TN-C, ze stropu mám PEN a fázi).
Archiv jsem prošel, bohužel nepomohl. Pohled "dovnitř" do lustru viz. obrázek.
Tři neoznačené dráty vedou z nitra lustru, jeden z nich je připojený na kostru a ta všude pospojována žlutozelenými.
Zbývají dva dráty, jenže nevím, který je který.
Mohu bez obav zkusit připojení fáze-drát1 a PEN-kostra-drát 2
(samozřejmě za předpokladu jistič vypnutý při zapojování a zkoušečka na kostru hned po nahození)?

Jiří Schwarz

Multimetr nebo něco, čím by se dal změřit odpor, byste měl?
230V není "na hraní, experimenty", tam je dobré nejprve "zjistit stav", pak promyslet a až pak konat.

Pokud ty dva "oholené" vodiče vedou do objímek, měl by se PEN připojit jak na zemnicí svorku (funkce PE), tak do toho vodiče, který vede v objímce "na velký závit". Takže je to i o volbě vhodné připojovací svorky, aby vám nějaký přechodový odpor "nezapálil byt".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Ak dobre vidím, je to kábel s priesvitnou izoláciou. Dobre sa pozrite, či neuvidíte tenké farebné vlakienko v elektrikárskych farbách modrá resp. čierna alebo hnedá.

Jan Stanek

Díky za rady.

Po podrobném prozkoumání vodičů jsem zjistil, že v jednom z nich je skutečně modrá linka (tenoučká, vůbec jsem si jí předtím nevšiml). Čili máme pravděpodobnějšího kandidáta na N, zkusím ráno za lepšího světla mrknout k objímkám a prověřit, že pravého.

Jako svorku tam mám klasickou čokoládu. Z jedné strany dám PEN a ze druhé spojku na kostru a N (ten s modrou linkou). To by mělo fungovat, ne?

Multimetr nemám, ale mohu opatřit. Kde bych si s ním měl pak pro jistotu proměřit odpor?

Milan Hudec

Umím startovat centrálu, potřeboval bych vědět jak mám nastartovat stíhačku, je v tom nějaký rozdíl?

Martin H.

Quote from: Jan Stanek on 19.07.2013, 23:47
Jako svorku tam mám klasickou čokoládu. Z jedné strany dám PEN a ze druhé spojku na kostru a N (ten s modrou linkou). To by mělo fungovat, ne?


Z hľadiska bezpečnosti si vyrobíte slabé miesto.



Jiří Schwarz

Quote from: Martin H. on 20.07.2013, 08:18
Z hľadiska bezpečnosti si vyrobíte slabé miesto.




"Páčková" svorka WAGO by byla lepší, na PEN třípolová. A na rozdíl od "čoko" je určena i pro přímé připojení slaněných vodičů.

Pokud se podaří "vystopovat" průběh vodičů, nemusí se to měřit...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Sičák.

Ten multimeter použijete na premeranie tých priehladných káblov. Podla toho zistíte ktorý je v objímke kde zapojený. Tie najlacnejšie multimetre ukážu hodnotu ale 1ohm. Týmto to bude vyriešené. Inak keď si zaspomínam na staré časy tak skoro všetky svietidlá v našom dome sú kovové, majú PE svorku ale ani jedna nieje zapojená (máme TN-C meď) a za 20 rokov sa nikomu nič nestalo :D :D

Martin H.

Ja som reagoval hlavne na spôsob pripojenia PEN. Podľa mňa to má vyzerať obdobne ako v zásuvke, teda jeden nereprušený vodič najprv na kostru a potom na svorku pre žiarovky.

Jan Stanek

Vodiče jsem vystopoval, koupím tedy nějaké lepší svorky a připojím to. Brzy mi má přijít elektrikář na výměnu vedení, tak mu to ukážu...a když ho z toho netrefí, budu na sebe hrdý :).

Díky moc za všechny rady (apropos, centrála a stíhačka...stačí zmáčknout ten správnej knoflajz :).

David Hruda

Quote from: Jan Stanek on 20.07.2013, 13:25


Díky moc za všechny rady (apropos, centrála a stíhačka...stačí zmáčknout ten správnej knoflajz :).


Omyl...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Stanek on 20.07.2013, 13:25
...(apropos, centrála a stíhačka...stačí zmáčknout ten správnej knoflajz :).
Tak tedy jinak.
Koupil jsem si postarší auto. Žádné papíry k němu nemám, ale má to tři víčka na nějakých zabudovaných nádržích.
Moje představa je, že tam co to voní se leje benzín, tam co to smrdí olej a tam co to nevoní ani nesmrdí voda. Může to tak být a stane se něco, když to popletu?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Stanek

Jasné, chápu. Ta moje reakce na stíhačku měl být vtip, ale zjevně se nepovedl :).

Lustr je připojený, fáze uprostřed, nulák na objímce, kostra uzeměná, vodiče označené barevnou izolačkou pro příště a musím uznat, že páčkové WAGO svorky jsou fajn vynález.

Ještě jednou díky všem za pomoc.

Michael Tejčka

Krásná diskuze. Jedna z mála, která nekončí povrchním poučováním a arogantním odsekáváním, je vtipná, poučná a vše dobře dopadlo. Nebývá to zvykem, což je veliká škoda.
Asi by bylo vhodné ji uzavřít.
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....

Lukáš Rotrekl

Pánové ještě bych upozornil na jednu věc, možná zbytečně, ale mluví se o TN-C pro světlo, první co mě tam naskočí, tak hliník. Pozor na spojení s "Wagovkama".
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.