Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?

Started by Tomáš Čejka--, 03.08.2013, 13:33

previous topic - next topic

Lukáš Malík

Nejlepší volbu kabelu vám zvolí projektant nebo elektrikář po obhlídce místa a zjištění dalších věcí.
To není jen tak, že tam něco dáte a je hotovo.
I když někteří to tak bohužel dělají  (zle)

Oslovte nějakého šikovného elektrikáře z okolí. Třeba i podle referencí od Vašich známých.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Karel Vlach

Quote from: Jiří Schwarz on 04.08.2013, 09:31
NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.


chtěl bych se zeptat proč tedy uvádíte že optimální je 5x6mm2 když píšete že norma požaduje minimálně 10mm Cu _?
Chápu to správně že se sečtou N a PE je to tedy jakoby 12mm _?

Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?

Lukáš Rotrekl

Ne, nechápete. Požadavek minimálně 10mm2 pro CU a 16mm2 pro AL je pro vodič PEN, který plní funkci jak pracovního, tak ochranného vodiče. Pokud dojde k jejich rozdělení, "není" už na jejich minimální průřez kladen nějaký zvláštní požadavek. Pak už je to jen o dimenzování kabelu s ohledem na předpokládáanou zátěž... V paneláku bude asi bez problémů stačit 5x4, ale 5x6 je jistota řekněmě  na 90% že bude dostatečná. (bude záležet, jak jsou kabely uloženy, kolik jich půjde v souběhu ......)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Quote from: Karel Vlach on 04.08.2013, 15:58
Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?


Ano, takto to máte pravděpodobně správně. Neznáme energetickou náročnost vašeho bytu, ale dá se předpokládat, že jde o běžný byt s běžnou instalací a přívod je kousek od ER a potom je to opravdu sprábně.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Karel Vlach on 04.08.2013, 15:58
...
Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?

V zásadě by to mohlo být dobře, ale podle okolností by mohlo něco chybět - pokud byste někdy potřeboval řešit ovládání blokovaného spotřebiče (akumulačky, přímotopy, elektrický kotel, akumulační ohřívač TUV...), není špatné mít připraveno "ovládací vedení", CYKY nebo CYKYlo 3x1,5mm2 už tolik nestojí...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)