Může být světlo naproti sprše?

Started by Komenda, 04.08.2013, 14:24

previous topic - next topic

Komenda

04.08.2013, 14:24 Last Edit: 04.08.2013, 16:27 by Miroslav Minařík

Může být světlo umístněné naproti sprchovému koutu s pohyblivou proudnicí (dle obrázku)?
Jde mi o názor odborníka, který běžně dělá instalace v koupelnách.

Miroslav Minařík

Quote from: Komenda on 04.08.2013, 14:24
Jde mi o názor odborníka, který běžně dělá instalace v koupelnách.


Myslím, že je namístě se ptát ne toho, kdo to jen provádí, ale kdo ví, jak to má být správně. Tedy stručně, neptejte se toho, kdo to dělá celý život a ještě si mu nikdo nestěžoval.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Když dáte příslušné krytí, může být kdekoliv .....i pod vodou .... ;D ;D ;D

V koupelnách jsou určité zóny a je tam určeno jaké krytí (IP) tam musí být minimální.... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

K pokusu o alespoň trochu zodpovědné vyjádření chybí důležité informace, kromě údaje o krytí i celková vzdálenost světla od sprchy, výška světla nad podlahou,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Ve vašem případě se jedná zcela jistě o umístění svítidla v zóně 2, jejíž rozměr je 60cm od otevřeného kraje sprchového koutu vodorovné roviny a 225cm od podlahy. V takové zóně lze umístit svítidlo tř. II z trvanlivého izolantu v krytí min. IPX4. Svítidlo připojeno z okruhu, který je napájený přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max. 30mA.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Ono je někdy lépe se v tý sprše nevidět

Lukáš Malík

Quote from: Milan Hudec on 04.08.2013, 19:54
Ono je někdy lépe se v tý sprše nevidět


Copak, vlastní zkušenost?  ;D ;D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Pavel Horský on 04.08.2013, 19:08
Svítidlo připojeno z okruhu, který je napájený přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max. 30mA.



A nebo svítidlo napájené z bezpečného zdroje SELV/PELV umístěného mimo prostor koupelny.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vladisla Bělka

Petrolejku klidně můžete.  (dance)
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek

Pavel Horský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.08.2013, 22:16
A nebo svítidlo napájené z bezpečného zdroje SELV/PELV umístěného mimo prostor koupelny.


Kde se píše, že zdroj SELV/PELV musí být umístěn mimo prostory koupelny?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Bez ohledu na normy mám v koupelnách mimo jiné tyto zásady
1. veškeré zdroje/elektroniku/časová relé a pod. mimo - v koupelně dříve odejde kvůli vlhku
2. PELV nepoužívat (zavlečení cizího potenciálu z poruchy)